找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 251|回复: 10

[求助] 手术室与重症监护室共用污物通道

[复制链接]
发表于 2023-7-12 13:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 彩虹糖琪琪 于 2023-7-12 15:10 编辑

今天去手术室,才发现我们重症监护室的门与手术室污染走廊是相通的,监护室的污染被服、医疗废物都会通过这个门运送到手术室和监护室共同的污物间,请问各位老师,这样可以吗?如果不可以是否让监护室的污染被服和医疗废物通过病员通道密闭转运出去?

IMG_20230712_150916_edit_101926087694341.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-12 13:40 | 显示全部楼层
手术室和重症监护室的污物间不可以共用呀!
手术室和监护室共同的污物间,这个污物间在手术室内吗?如果在手术室内肯定不可以。
条件有限的话,可以让监护室的污染被服和医疗废物通过病员通道密闭转运出去。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-12 15:00 | 显示全部楼层
画个图看看
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-12 15:26 | 显示全部楼层
怎么ICU是在手术室内呀?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-12 17:16 | 显示全部楼层
selene 发表于 2023-7-12 15:26
怎么ICU是在手术室内呀?

同一层,邻居关系
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-12 17:31 | 显示全部楼层
这二个科室都要求相对独立,这等于是二个科室相通
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-13 01:02 来自手机 | 显示全部楼层
感谢老师的解答,马上告知领导整改
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-13 11:04 | 显示全部楼层
手术室和监护室共同污物间不合适,2个科室应该均应独立设置?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-14 08:13 | 显示全部楼层
一般这两个科室放在不同区域,临近,这个手术室三区划分不明,对面不应是ICU。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-17 09:04 | 显示全部楼层
感谢分享,学习        
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-17 09:06 | 显示全部楼层
感谢分享,学习        
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表