Young_Z 发表于 2023-6-29 10:04

供应室的无菌间有层流,需要定期做空气监测吗

如题,按照供应室属于III类环境可以不用常规做空气监测,但在建院时,我院供应室的无菌间就采用了空气洁净技术(安装了层流),一直按照空气洁净技术维护至今。那么,需不需要做空气监测?如果需要做,是按照供应室III类环境来做,还是按照洁净场所来做?



按照《WS/T368-2012医院空气净化管理规范》规定:医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测。划定的感染高风险部门不包括供应室。像我院这种已经安装了洁净技术的无菌间,是不是可以不用常规做空气监测了?





吴晓梅 发表于 2023-6-29 10:15

个人愚见:
不需要常规监测,但改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测,日常进行抽测。
按照洁净场所来做。

高山雪莲W 发表于 2023-6-29 15:02

日常进行抽检;
因在使用洁净技术,按照其他洁净场所进行监测;
洁净系统定期维护,更换高效过滤器后应进行监测。

同一片天空 发表于 2023-6-29 16:20

个人认为应该按照洁净技术场所的要求管理,以保证洁净技术管理的效果。我们是按洁净技术要求监测的。

页: [1]
查看完整版本: 供应室的无菌间有层流,需要定期做空气监测吗