禅静思语 发表于 2023-6-26 10:29

ICU的水池需2床配1个?

近些年,关于医疗机构水源性病原体医院感染防控的研究较多,与之有关的其中就有洗手水池。
争议较大的观点是洗手池的设置位置和设置数量,ICU尤为突出。

如何正确理解ICU的水池数量呢?
https://mp.weixin.qq.com/s/4J12T1HWgoZRqB5NoTlyTw

吴晓梅 发表于 2023-6-26 10:32

规范放在那,不按照规范执行可以吗?除非把规范改了!
《医务人员手卫生规范》
5.1.2 重症监护病房在新建、改建时的手卫生设施应符合WS/T 509的要求。
《WS 509-2016重症监护病房医院感染预防与控制规范》
10 手卫生要求
10.1应配备足够的非手触式洗手设施和速干手消毒剂,洗手设施与床位数比例应不低于1:2,单间病 房应每床1套。应使用一次性包装的皂液。每床应配备速干手消毒剂。

小猴子波波 发表于 2023-6-26 10:41

赞同2楼老师的意见,按照规范执行。

柳绿花红 发表于 2023-6-26 10:50

赞同二楼老师的观点,按照规范执行。

sunny6354 发表于 2023-6-26 11:29

赞同2楼老师的意见,按照规范执行。

户名:红杉 发表于 2023-6-26 11:35

规范要求安放的洗手池,实际工作中可能不适用,因我们有了手消毒剂。

中华 发表于 2023-6-26 15:42

规范是人制定的,难道不可以更新吗?

清风细雨1 发表于 2023-7-27 16:55

按照规范是这样的,但是后期改造的重置水路很困难,要灵活应对,满足手卫生需求

禅静思语 发表于 2023-7-27 18:04

清风细雨1 发表于 2023-7-27 16:55
按照规范是这样的,但是后期改造的重置水路很困难,要灵活应对,满足手卫生需求 ...

我是说,把icu所有水池架子啊一起基本够了

junior86 发表于 2023-7-28 10:08

规范来源于循证,但滞后于循证,如果规范一直对,那还需要修订吗?这句话非常赞同,院感这个学科只是教条的执行规范,那就没任何专业性可言。国外最新的指南,已经不建议机械通气患者氯己定口腔护理,呼吸机管道也无需每周更换。我们的指南规范常年不更新{:1_3:}

禅静思语 发表于 2023-7-28 10:11

junior86 发表于 2023-7-28 10:08
规范来源于循证,但滞后于循证,如果规范一直对,那还需要修订吗?这句话非常赞同,院感这个学科只是教条的 ...

是的,国内该方面的询证研究非常少,跟国外的研究步伐又总是跟不上,哎

大魔导师 发表于 2023-7-28 20:59

本帖最后由 大魔导师 于 2023-7-28 21:02 编辑

在同老师的观点,我总能发现链接里面提到的问题,洗手池是在生活中必不可少的进步社会的标志
但是,在ICU,深切治疗的患者所处的环境,是否导致气溶胶污染的源头,曾经有过国外的实验,



遨游凡间 发表于 2023-8-3 16:39

这个问题高晓东主任在今年的年会上有过分享,觉得高主任分享的美国目前的规定比较好,就是水槽不能放置在病房内,移动到病房外,至少跟患者要有一米以上的距离防止喷溅早晨污染。个人任务,规范修改往往是滞后的,只要咱们卫监部门、院感专家、专职人员能形成共识,在各自检查、评审、指导时不要纠结于这个规范,根据最新的询证依据更新理念,就不会给实际工作造成很大困扰。