邢维萍900517 发表于 2023-6-19 10:03

医废暂存间

请教老师们,医废暂存间是否必须要配备消防设施(消防栓、灭火器、消防防毒面具)?还有警示线使用的时机有哪些?谢谢老师们

月白风清 发表于 2023-6-19 10:17

是否需要配置消防设施应该按消防要求,目前我没有看到

月白风清 发表于 2023-6-19 10:18

警示线使用的时机要看警示什么内容,也没有看到过

吴晓梅 发表于 2023-6-19 10:29

没有要求配备消防设施(消防栓、灭火器、消防防毒面具)。
《医疗卫生机构医疗废物管理办法》
第二十一条  医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求:
    (一)远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所,方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入;
    (二)有严密的封闭措施,设专(兼)职人员管理,防止非工作人员接触医疗废物;
    (三)有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施;
    (四)防止渗漏和雨水冲刷;
    (五)易于清洁和消毒;
    (六)避免阳光直射;
    (七)设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。
    第二十二条 暂时贮存病理性废物,应当具备低温贮存或者防腐条件。
《医疗废物集中处置技术规范(试行) 》
环发206号
第二章  医疗废物的暂时贮存
  2.1 库房
  具有住院病床的医疗卫生机构应建立专门的医疗废物暂时贮存库房,并应满足下述要求:
  2.1.1 必须与生活垃圾存放地分开,有防雨淋的装置,地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡;
  2.1.2 必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开,方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入;
  2.1.3 应有严密的封闭措施,设专人管理,避免非工作人员进出,以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施;
  2.1.4 地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理,地面有良好的排水性能,易于清洁和消毒,产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统,禁止将产生的废水直接排入外环境;
  2.1.5 库房外宜设有供水龙头,以供暂时贮存库房的清洗用;
  2.1.6 避免阳光直射库内,应有良好的照明设备和通风条件;
  2.1.7 库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识;
  2.1.8 应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求,在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

另外:“警示线使用的时机”?这个什么意思?不懂!

邢维萍900517 发表于 2023-6-19 10:54

吴晓梅 发表于 2023-6-19 10:29
没有要求配备消防设施(消防栓、灭火器、消防防毒面具)。
《医疗卫生机构医疗废物管理办法》
第二十一条  ...

吴老师,在卫生监督员公众号中有关于《医疗卫生机构7月1日要更新医疗废物暂存处的标识》,文章中提出医废暂存间需要配备的物资,其中就有消防设施,还有警示线(防医疗废物散落),我也拿捏不准,请教老师,谢谢

吴晓梅 发表于 2023-6-19 11:08

邢维萍900517 发表于 2023-6-19 10:54
吴老师,在卫生监督员公众号中有关于《医疗卫生机构7月1日要更新医疗废物暂存处的标识》,文章中提出医废 ...

噢,那是我知识没有更新(现在我们医院这块工作和院感没关系)。那您咨询一下你们当地的卫生监督所。

木木叶落87 发表于 2023-6-19 15:02

可以根据你们医院的医废暂存间的地点,与后勤的老师进行沟通,消防相应的要求后勤部门主管都很清楚。

韩韩3 发表于 2023-6-27 19:27

我也看了写的警示线跟随保洁车走,是干嘛的呢

孤独的狼 发表于 2023-7-3 14:14

这是参考,也就是建议,不是法律法规要求的