[求助] (急求)口腔科改建的诊室连续空气采样均查出曲霉菌超标,怎么办?

    [复制链接]
发表于 2023-6-9 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
(急求)口腔科改建的诊室连续空气采样均查出曲霉菌超标,老师们怎么办?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-9 17:41 | 显示全部楼层
查清来源,环境彻底清洁,通风、空消,(一点点建议)
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-9 19:20 | 显示全部楼层
诊室的湿度是多少呢?诊室有没有发霉的地方?
您得找出原因,才能采取措施。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-10 08:37 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师的指导
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-10 10:41 | 显示全部楼层
清洁打扫环境卫生,通风干燥。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-10 10:49 | 显示全部楼层
除了以上老师的分析的原因以外,关注一下通风系统
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-10 11:32 | 显示全部楼层
除湿,紫外线空气消毒。新装修-原来有霉斑的墙面重新批灰,含有霉菌的尘埃容易污染环境
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-15 16:54 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2023-6-9 19:20
诊室的湿度是多少呢?诊室有没有发霉的地方?
您得找出原因,才能采取措施。 ...

那几天有下雨,经过通风、彻底的墙面、空调处理现在已过关了。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-5 15:09 | 显示全部楼层
大概率空调或者通风系统的原因,可以采样看看,再做下一步措施
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-5 15:25 | 显示全部楼层
环境彻底清洁消毒,通风干燥、使用空气消毒机进行消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-5 15:39 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-26 16:25 | 显示全部楼层
hxp735 发表于 2023-6-15 16:54
那几天有下雨,经过通风、彻底的墙面、空调处理现在已过关了。

麻烦问一下具体的操作是如何实施的?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-31 17:06 | 显示全部楼层
建议腾空消毒试一下
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-1 14:32 | 显示全部楼层
连续的霉菌超标,首先看表面是否有明显霉菌的地方,如果没有的话关闭空气消毒机或者空调,开窗通风一段时间后再观察。如果没有问题打开空消或者空调在观察
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-22 16:02 | 显示全部楼层
湿度过高,或者考虑有没有漏水的地方
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |