层流手术室监测频次
请问各位老师三级医院层流手术室监测频次有没有什么要求,之前看规范是每个层流手术室至少一年监测一次? 根据《医院空气净化管理规范》8 空气净化效果的监测
8.1监测部门
医院应对感染高风险部门如手术部(室)、产房、导管室、层流洁净病房、骨髓移植病房、器官移植病房、重症监护病房、新生儿室、母婴同室、血液透析中心(室)、烧伤病房的空气净化与消毒质量进行监测。
8.2监测要求
8.2.1监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应致病微生物的检测。
8.2.2监测方法及结果判定
8.2.2.1洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。 吴晓梅 发表于 2023-6-6 10:18
根据《医院空气净化管理规范》
8 空气净化效果的监测
8.1监测部门
谢谢老师的解答,之前也是看这个规范每个层流手术室一年至少监测一次,但是问了周边的医院都是每月监测,所以有点混乱了 https://bbs.sific.com.cn/thread-265374-1-1.html?_dsign=da3ffdf8这个帖子有 猫步轻俏 发表于 2023-6-6 10:38
谢谢老师的解答,之前也是看这个规范每个层流手术室一年至少监测一次,但是问了周边的医院都是每月监测, ...
一次不可能把手术室监测完吧,都是 轮流抽检 jerkran 发表于 2023-6-6 10:52
一次不可能把手术室监测完吧,都是 轮流抽检 ...
我们只有一个层流手术室 路过,学习了,谢谢分享! 学习了 、、、、、、、、、、、、 学习。。。。。。。。。。。。。。。。 路过学习了,谢谢老师的分享!
页:
[1]