icu温度湿度不达标,空培有霉菌怎么回事?
医院ICU的温度湿度都不达标,已经调了很多次了,这种情况怎么处理呢? 个人愚见:霉菌是因为潮湿引起的,可以使用除湿器,加强通风的同时加大消毒范围,及消毒频次 学习啦{:1_14:}{:1_14:}{:1_14:}学习了,谢谢老师分享 学习了,谢谢老师分享 cLouRfuLミ魚 发表于 2023-6-2 08:29
个人愚见:霉菌是因为潮湿引起的,可以使用除湿器,加强通风的同时加大消毒范围,及消毒频次 ...
谢谢老师的建议 那就要想办法让温度湿度达标呀!温度湿度达标后就不会有霉菌了。
先把温度湿度不达标的原因找出来,再根据原因去采取措施。 吴晓梅 发表于 2023-6-4 18:29
那就要想办法让温度湿度达标呀!温度湿度达标后就不会有霉菌了。
先把温度湿度不达标的原因找出来,再根据 ...
学习了,谢谢老师的分享 遇到过这种情况,新生儿室因为梅雨季节,加上四周都是玻璃,通风效果不佳,培养出来有霉菌。找原因,制定整改措施:增加通风次数;更换空气消毒机滤网;还可增加除湿机;加强温湿度的监测,后面再采样就没问题了! 学习了,谢谢老师的分享 不达标的时候不可以收病人哈之前去外面培训,授课老师说有一次他们ICU也是空培有霉菌,后来发现是一块挂在墙上的牌匾还是一张靠着墙的桌子出了问题,把桌子移开,靠墙的那一块全是发霉了的,看看你们ICU里面有没有遮挡物之类的移开看看 检修一下空调系统和空气滤过系统。温湿度不正常可能和这些都有关。 空调有除湿功能的,可以让后勤的老师参与啊,霉菌加强消毒频次,或者用过氧化氢试试 路过学习了,谢谢老师的分享 路过学习了,感谢 路过学习了,感谢老师分享