医院治疗用水微生物检测结果标准
医院用水水质类别及监测标准洗眼器用水:ANSI Z358.1-2004及EN15154-1&2:2006
ANSI Z358.1-2004及EN15154-1&2:2006均要求洗眼器、淋洗器使用的水源应为饮用水或相称于饮用水水质。在我国目前的设计中,采用自来水等清洁水源即可,一般直接连接到供水管网,能够满足应急使用时大量水源的需求。应使洗眼器、淋洗器的供水管路与其他管路分开,以免受到污染。
冲洗液并不仅限于洁净水,应根据化学物的特性,选择相相宜的冲洗液。常用冲洗液有洁净水、生理盐水、中和液,如5%碳酸氢钠溶液、3%硼酸溶液、0.1%冰醋酸等。根据化学物质的酸碱性可采用中和液、洁净水或生理盐水冲洗15min以上。遇湿易燃的物质如金属钾(钠)、石灰石、电石、氢化钾等,不能用少量水冲洗,应用大量水冲洗。对于那些除引起局部组织损伤外,还可吸收引起全身性中毒和脏器损伤的化学物质,还应采取特别的治疗方法,例如:氢氟酸灼伤仅冲洗并不能阻断氟离子向深层组织渗透,负离子能使神经去极化,引起局部剧烈疼痛,只有在损伤区域皮下注射质量分数为10%的葡萄糖酸钙,才能中和氟离子,缓解疼痛。
婴儿沐浴用水:
内镜清洗用水:出自GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
供应室用水:应有自来水、纯化水、无菌水。
自来水水质应符合GB5749的规定。
纯化水应符合GB5749的规定,并应保证细菌总<10CFU/100 ml;生产纯化水所使用的滤膜孔径应<0.2μm,并定期更换。
无菌水为经过灭菌工艺处理的水。必要时对纯化水或无菌水进行微生物学检测。
生活饮用水、医院自来水:见表1、表2 出自GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
医院污水、感染科污水: 表3《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》
血液净化透析用水:见表4出自YY 0572-2015血液净化透析用水监测指标
论坛上找到的内容,供参考 纯化水<10CFU/100 ml是对内镜中心的要求,其他科室的纯化水不是这个标准。 学习了。。。。。。。。。。
页:
[1]