瓦妮莎 发表于 2023-5-23 17:36

去物供中心检查,只有30W紫外线灯管卫生安全评价报告。

昨天去物供中心检查,只有30W紫外线灯管卫生安全评价报告,没有20W、40W卫生安全评价报告。
我们医院目前使用的紫外线灯管有20W、30W、40W,昨天去物供中心检查消毒产品批件,只有30W卫生安全评价报告(内容中型号写的很清楚,就是30W),相应的检验报告同样也是30W。请教各位老师,是不是不同型号紫外线灯管确实需要出具对应的卫生安全评价报告。我这样理解,对吗?

禅静思语 发表于 2023-5-24 08:16

个人理解:功率与安装数量有关。把20和40的产品注册证好发一下,我们可以查一下

jerkran 发表于 2023-5-24 16:44

禅静思语 发表于 2023-5-24 08:16
个人理解:功率与安装数量有关。把20和40的产品注册证好发一下,我们可以查一下 ...

正解                                                                                                      

吴晓梅 发表于 2023-5-29 09:53

个人愚见:只要是同一厂家的就可以。

瓦妮莎 发表于 2023-5-29 11:02

txyy_ygk 发表于 2023-5-29 09:53
个人愚见:只要是同一厂家的就可以。

考虑到,不同瓦数灯管,监测报告会不会不一样,所以才有疑问。{:1_1:}

一位学者 发表于 2023-5-31 09:54

厂家有标准,不同瓦数灯管,监测强度不一样

505723jqm 发表于 2023-6-16 16:24

学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。