NICU培养
请教各位老师:NICU采用新风系统加风机盘管,建成后多次治疗室空气培养不合格,已闲置7年,如今想采用空气消毒灭菌器消毒空气,开放NICU。请问开放前需要做哪些检测?还有什么需要注意的地方? 1.布局流程要合理;2.环境空气、物体表面细菌检测合格;3.人员岗前感控知识培训要做好。 试试改善通风条件 路过学习了,感谢老师的分享。新建的新风加风机盘管不合格可能性非常小哦,是不是你监测方法有问题哦 ,通风系统清洁、消毒下 学习。。。。。。。。 路过学习,,,,,,,,,,,, jerkran 发表于 2023-5-23 16:06
新建的新风加风机盘管不合格可能性非常小哦,是不是你监测方法有问题哦 , ...
建成后监测过多次都是不合格的,同样方法其它地方监测都没这样频率不合格 空气消毒灭菌器消毒空气后加上自然通风 看看效果是否合格?
页:
[1]