医院污水处理器
医院污水用的是紫外线消毒,老师们可以有相关的规章制度么,或者平常怎么监测呢?工作流程是什么? 医院污水处理主体责任不是院感科。环发197号《医院污水处理技术指南》
第5章 医院污水消毒技术
5.8 紫外线消毒
5.8.1 工程设计
1、采用紫外线消毒时要求被处理的水中悬浮物浓度<10mg/L,在此条件下推荐的照射强度为25-30μW/cm2,照射时间>10s。
2、紫外线消毒系统可采用明渠型或封闭型。相对而言,明渠型比封闭型更容易监测和维护,对水流阻力也小。
3、紫外系统内还应包括清洗设施。医院污水应采用设置自动清洗装置。
4、紫外系统用于医院污水处理过程中排放的气体消毒时,采用循环式紫外空气消毒装置。
5、紫外灯管应专业回收。
5.8.2 适用范围
1、出水悬浮物浓度小于10mg/L的污水处理系统可采用紫外消毒方式;
2、在有特殊要求的情况下,如排入某些有特殊要求的水域时,可采用紫外消毒方式;
5.8.3 运行管理
1、不得使紫外线光源照射到人,并注意眼睛的防护,以免引起损伤。
2、在使用过程中,要特别注意对紫外线灯管辐照度值进行测定。
3、使用的紫外线灯,新灯的辐照强度不得低于90uw/cm2,使用中紫外线的辐照强度不得低于70 uw/cm2,凡低于70 uw/cm2者应及时更换灯管。
4、紫外线消毒的最适宜温度范围是20~40℃,温度过高过低均会影响消毒效果。
5、在使用过程中,应保持紫外线灯表面的清洁,一般每两周用酒精棉球擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭。
谢谢老师回答,学习了。 学习了,谢谢{:1_14:}{:1_14:}{:1_14:} 学习了,很有帮助,谢谢 学习了,很有帮助 谢谢老师回答,学习了。 txyy_ygk 发表于 2023-5-19 10:26
医院污水处理主体责任不是院感科。
环发197号《医院污水处理技术指南》
第5章 医院污水消毒技术
我们医院没有总务科,都是院感管的。谢谢老师 感谢老师的分享,路过学习了 学习了,谢谢老师分享 txyy_ygk 发表于 2023-5-19 10:26
医院污水处理主体责任不是院感科。
环发197号《医院污水处理技术指南》
第5章 医院污水消毒技术
学习了 学习了污水还可以用紫外线消毒,我们医院用的含氯消毒液,要余氯监测的 谢谢老师们的指导 一直没关注,还可以用紫外线消毒,学习了,谢谢老师指导。 吴晓梅 发表于 2023-5-19 10:26
医院污水处理主体责任不是院感科。
环发197号《医院污水处理技术指南》
第5章 医院污水消毒技术
感谢老师的分享,路过学习了