春暖花开呀 发表于 2023-5-19 10:18

医院污水处理器

医院污水用的是紫外线消毒,老师们可以有相关的规章制度么,或者平常怎么监测呢?工作流程是什么?

吴晓梅 发表于 2023-5-19 10:26

医院污水处理主体责任不是院感科。
环发197号《医院污水处理技术指南》
第5章 医院污水消毒技术
      5.8 紫外线消毒  
  5.8.1 工程设计
  1、采用紫外线消毒时要求被处理的水中悬浮物浓度<10mg/L,在此条件下推荐的照射强度为25-30μW/cm2,照射时间>10s。
  2、紫外线消毒系统可采用明渠型或封闭型。相对而言,明渠型比封闭型更容易监测和维护,对水流阻力也小。
  3、紫外系统内还应包括清洗设施。医院污水应采用设置自动清洗装置。
  4、紫外系统用于医院污水处理过程中排放的气体消毒时,采用循环式紫外空气消毒装置。
  5、紫外灯管应专业回收。
  5.8.2 适用范围
  1、出水悬浮物浓度小于10mg/L的污水处理系统可采用紫外消毒方式;
  2、在有特殊要求的情况下,如排入某些有特殊要求的水域时,可采用紫外消毒方式;
  5.8.3 运行管理
  1、不得使紫外线光源照射到人,并注意眼睛的防护,以免引起损伤。
  2、在使用过程中,要特别注意对紫外线灯管辐照度值进行测定。
  3、使用的紫外线灯,新灯的辐照强度不得低于90uw/cm2,使用中紫外线的辐照强度不得低于70 uw/cm2,凡低于70 uw/cm2者应及时更换灯管。
  4、紫外线消毒的最适宜温度范围是20~40℃,温度过高过低均会影响消毒效果。
  5、在使用过程中,应保持紫外线灯表面的清洁,一般每两周用酒精棉球擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭。

aaalxl 发表于 2023-5-19 10:31

谢谢老师回答,学习了。

ls96 发表于 2023-5-19 10:39

学习了,谢谢{:1_14:}{:1_14:}{:1_14:}

lpyyhlb 发表于 2023-5-19 11:03

学习了,很有帮助,谢谢

Chenyan1 发表于 2023-5-19 13:16

学习了,很有帮助

jcyyhlb 发表于 2023-5-19 13:44

谢谢老师回答,学习了。

春暖花开呀 发表于 2023-5-19 14:30

txyy_ygk 发表于 2023-5-19 10:26
医院污水处理主体责任不是院感科。
环发197号《医院污水处理技术指南》
第5章 医院污水消毒技术


我们医院没有总务科,都是院感管的。谢谢老师

zly 发表于 2023-5-19 14:48

感谢老师的分享,路过学习了

阿咪拉1117 发表于 2023-5-19 15:39

学习了,谢谢老师分享

jerkran 发表于 2023-5-19 16:13

txyy_ygk 发表于 2023-5-19 10:26
医院污水处理主体责任不是院感科。
环发197号《医院污水处理技术指南》
第5章 医院污水消毒技术


学习了                                                                                          

xuyingying 发表于 2023-5-21 19:32

学习了污水还可以用紫外线消毒,我们医院用的含氯消毒液,要余氯监测的

春暖花开呀 发表于 2023-6-5 15:16

谢谢老师们的指导

sylvia晴儿 发表于 2023-8-25 17:05

一直没关注,还可以用紫外线消毒,学习了,谢谢老师指导。

周阳 发表于 2023-8-31 10:35

琪琪5 发表于 2023-11-22 14:57

吴晓梅 发表于 2023-5-19 10:26
医院污水处理主体责任不是院感科。
环发197号《医院污水处理技术指南》
第5章 医院污水消毒技术


感谢老师的分享,路过学习了
页: [1]
查看完整版本: 医院污水处理器