因为硬件问题,我们的医疗废物暂存间和污水处理室没办法安装窗户通风,我们安装了紫外线灯代替可以吗? 补充说明,我们是一个社区卫生服务中心 个人愚见:可以! 学习了,谢谢老师的分享 应该是可以的、、、、 没有自然通风条件的,可以使用紫外线灯消毒!可以。。。。。。。 学习了,谢谢老师的分享 路过、、、、、、、、、、、 可以加装一个外排风 不然夏天味道很大, 按要求是要有通风的,包括污水处理站,想想看,医废暂存间都是污物,包装不好各种臭气,尤其是热天,简直是臭气熏天;污水处理站如果使用含氯消毒剂消毒会产生大量氯气、氨氮等废气,必须要抽吸排放,而且排放的方式也有要求。所以这两处地方最好能通风良好,通风不好要进行机械通风,紫外线消毒只是另外的一个要求之一,而且污水处理站里面安装有机器设备,长期紫外线照射会影响机器的使用寿命。 无通风条件选择机械通风,比如假装排风扇{:1_1:} 没有自然通风条件的,可以使用紫外线灯消毒 可以安装排风扇呀,紫外线解决的是空气质量的问题,通风还可以解决室内臭味的问题 无z自然通风条件的,应安装排风扇进行机械通风,使用紫外线灯消毒! 了解学习了,谢谢老师的分享。 学习了,谢谢老师的分享 没有自然通风条件的可以机械辅助通风,也可以使用紫外线或循环风消毒机消毒 了解学习了,谢谢老师的分享。