lvjian3344 发表于 2023-5-16 06:26

医疗废物暂存间和污水处理室一定要通分吗?

因为硬件问题,我们的医疗废物暂存间和污水处理室没办法安装窗户通风,我们安装了紫外线灯代替可以吗?

lvjian3344 发表于 2023-5-16 06:27

补充说明,我们是一个社区卫生服务中心

吴晓梅 发表于 2023-5-16 07:29

个人愚见:可以!

高丽 发表于 2023-5-16 07:38

地西泮 发表于 2023-5-16 07:52

               学习了,谢谢老师的分享

雪儿妈 发表于 2023-5-16 07:57

应该是可以的、、、、

jdzyya 发表于 2023-5-16 08:02

没有自然通风条件的,可以使用紫外线灯消毒!

雪儿飘 发表于 2023-5-16 08:13

可以。。。。。。。

lj66 发表于 2023-5-16 08:16

               学习了,谢谢老师的分享

lj149114 发表于 2023-5-16 08:26

路过、、、、、、、、、、、

lidong_wang123 发表于 2023-5-16 08:32

可以加装一个外排风 不然夏天味道很大,

qindeji 发表于 2023-5-16 08:42

按要求是要有通风的,包括污水处理站,想想看,医废暂存间都是污物,包装不好各种臭气,尤其是热天,简直是臭气熏天;污水处理站如果使用含氯消毒剂消毒会产生大量氯气、氨氮等废气,必须要抽吸排放,而且排放的方式也有要求。所以这两处地方最好能通风良好,通风不好要进行机械通风,紫外线消毒只是另外的一个要求之一,而且污水处理站里面安装有机器设备,长期紫外线照射会影响机器的使用寿命。

安安爱亚亚 发表于 2023-5-16 08:59

无通风条件选择机械通风,比如假装排风扇{:1_1:}

沈月华 发表于 2023-5-16 09:01

没有自然通风条件的,可以使用紫外线灯消毒

刘晓华 发表于 2023-5-16 09:18

可以安装排风扇呀,紫外线解决的是空气质量的问题,通风还可以解决室内臭味的问题

诺亚之蝶 发表于 2023-5-16 10:25

无z自然通风条件的,应安装排风扇进行机械通风,使用紫外线灯消毒!

jcyyhlb 发表于 2023-5-16 10:26

了解学习了,谢谢老师的分享。

米花米粒 发表于 2023-5-16 10:47

               学习了,谢谢老师的分享

weidejie 发表于 2023-5-16 11:27

没有自然通风条件的可以机械辅助通风,也可以使用紫外线或循环风消毒机消毒

庄俊 发表于 2023-5-16 11:29

了解学习了,谢谢老师的分享。
页: [1] 2