月亮星辰 发表于 2023-3-31 09:24

紫外线消毒登记还需要写使用累计时间吗

各位老师,请问紫外线消毒登记还需要写使用累计时间吗?基层感控500问里说了紫外线灯的更换不是根据累计时间而定,那么登记本还需要每次写使用累计时间吗

吴晓梅 发表于 2023-3-31 09:43

个人愚见:累计时间还是要登记的,这关系到灯管的质量。不累计不知道使用时间,使用1000小时和使用5000小时差别是很大的。

月亮星辰 发表于 2023-3-31 10:03

txyy_ygk 发表于 2023-3-31 09:43
个人愚见:累计时间还是要登记的,这关系到灯管的质量。不累计不知道使用时间,使用1000小时和使用5000小时 ...

老师,你们满了1000小时灯管更换吗?

吴晓梅 发表于 2023-3-31 10:07

月亮星辰 发表于 2023-3-31 10:03
老师,你们满了1000小时灯管更换吗?

只要监测合格就不换!1000小时不是依据,《GB 19258-2012 紫外线杀菌灯》规定:灯的平均寿命应不低于5000小时。

感控xinsheng 发表于 2023-3-31 10:14

同意二楼老师所述,根据产品说明书紫外线灯的寿命时间,并结合紫外线辐射强度

天格 发表于 2023-3-31 10:40

建议紫外线灯管还是要累计时间。定期检测是否合格。。。。。

地西泮 发表于 2023-3-31 11:03

   学习了,谢谢老师的分享

cdyg 发表于 2023-3-31 11:07

没有看到规范要求记录累计时间。我认为定期做强度监测可以不记录,但要是做不到就要记录使用时间,满1000小时更换。不过上级检查可是要记录,不明白依据在哪里。

青素 发表于 2023-3-31 11:17

需要登记时间,因为现在医院采购的灯泡或者灯管是较之前质量提高,但是偶尔也会出现异常灯管。同时院感也对灯管的质量有监督义务,如发现进入医院的这一批活出现大量问题,是需要和国资处进行沟通的。

jcyyhlb 发表于 2023-3-31 11:31

学习了,谢谢老师的分享

yanghx 发表于 2023-3-31 14:47

txyy_ygk 发表于 2023-3-31 10:07
只要监测合格就不换!1000小时不是依据,《GB 19258-2012 紫外线杀菌灯》规定:灯的平均寿命应不低于5000 ...

老师您好,我们医院有一种挂在墙上的紫外线循环消毒设备,里面是有紫外线灯管的,请问老师这种紫外线灯怎么监测强度呢

1207870593 发表于 2023-3-31 14:49

路过学习了,谢谢老师的讲解

吴晓梅 发表于 2023-3-31 14:52

yanghx 发表于 2023-3-31 14:47
老师您好,我们医院有一种挂在墙上的紫外线循环消毒设备,里面是有紫外线灯管的,请问老师这种紫外线灯怎 ...

这个看一下厂家说明书,如果说明书没写就咨询一下厂家。

yanghx 发表于 2023-3-31 14:59

txyy_ygk 发表于 2023-3-31 14:52
这个看一下厂家说明书,如果说明书没写就咨询一下厂家。

好的,谢谢老师、、、

jerkran 发表于 2023-3-31 16:53

了解了                                                                                 

杨庆花 发表于 2023-3-31 17:10

路过学习,谢谢老师分享。

slsgkk 发表于 2023-3-31 17:14

学习了,谢谢老师分享!!!

芦苇笑 发表于 2023-4-12 09:29

cdyg 发表于 2023-3-31 11:07
没有看到规范要求记录累计时间。我认为定期做强度监测可以不记录,但要是做不到就要记录使用时间,满1000小 ...

《WST367-2012医疗机构消毒技术规范》规定:
C.6.2.3 紫外线灯管的使用寿命,既由新灯的强度降低到70uw/cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度的70%的时间(功率<30W),应不低于1000小时,紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命.
临床使用紫外线灯管厂家说明书基本都明确写着平均寿命不低于5000小时
虽然规范说不得低于1000小时,但现在检查都在要求不能超过1000小时,完全颠倒

念清风 发表于 2023-4-12 17:19

txyy_ygk 发表于 2023-3-31 10:07
只要监测合格就不换!1000小时不是依据,《GB 19258-2012 紫外线杀菌灯》规定:灯的平均寿命应不低于5000 ...

我院也是只要监测合格就继续使用

wcf122 发表于 2023-4-14 17:49

规范上没有明确要求记录紫外线灯管的累计使用时间,是否只需要记录使用起止时间?新灯管测试强度不低于90uW/cm2、使用过程中每半年测试一次强度不低于70uW/cm2,就可以继续使用;相反如果测试强度低于70uW/cm2,即使使用时间未满1000小时也要立即予以更换。