紫外线灯管的安装要求
求助各位老师紫外线灯管的安装要求 《医疗机构消毒技术规范(2012)》灯管吊装高度距离场面1.8 m~2.2 m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3,照射时间≥30 min。 固定安装紫外线灯管时应注意:1、高度:紫外线兼有表面消毒和空气消毒的双重作用,如果考虑表面消毒的作用,紫外线应安装在桌面上方1m处,否则可吸顶安装。2、数量:平均每立方不少于1.5W。3、电压:应稳定在220V。电压波动可影响灯管放射的紫钱线强度,因此应了解日常电压是否稳定,必要时应安装 稳压器。 路过学习了。谢谢老师分享 学习了 柳绿花红 发表于 2023-3-16 10:36
固定安装紫外线灯管时应注意:1、高度:紫外线兼有表面消毒和空气消毒的双重作用,如果考虑表面消毒的作用 ...
吸顶安装是错误的。灯管吊装高度距离场面1.8 m~2.2 m 《医疗机构消毒技术规范(2012)》 灯管吊装高度距离场面1.8 m~2.2 m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3 学习了、、、、、、、、、、、、、 灯管吊装高度距离场面1.8 m~2.2 m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3,照射时间≥30 min。对紫外线消毒有记录等
学习了、、、、、、、 学习了,感谢老师的分享。 目前常规使用的紫外线灯照射时间最少是30分钟,临床实际使用还是有些不方便,有快速、高效的产品更合适一点。 柳绿花红 发表于 2023-3-16 10:36
固定安装紫外线灯管时应注意:1、高度:紫外线兼有表面消毒和空气消毒的双重作用,如果考虑表面消毒的作用 ...
老师想请教您,如果紫外线灯只用于空气消毒,物表消毒单做,还有高度的限制吗?
学习了,感谢老师的分享。 学习了··谢谢老师··· 移动式消毒灯管没有高度限制 学习啦,谢谢老师的解答 学习了,感谢老师分享! 再次学习,感谢老师分享! wangbinghui123 发表于 2023-3-17 08:16
老师想请教您,如果紫外线灯只用于空气消毒,物表消毒单做,还有高度的限制吗?
这位老师的答案是错误的呀!
相关要求规范上规定的很清楚呀,严格按照规范执行!
《医疗机构消毒技术规范(2012)》
灯管吊装高度距离场面1.8 m~2.2 m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3,照射时间≥30 min。
页:
[1]
2