猫步轻俏 发表于 2023-3-16 08:33

中央空调的清洗标准

请问各位老师,中央空调清洗有没有规定具体的频次或是清洗的标准有没有?

吴晓梅 发表于 2023-3-16 08:46

有规范!《WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理》。
这个是后勤(总务科)负责的,不是院感科的事。

猫步轻俏 发表于 2023-3-16 08:58

txyy_ygk 发表于 2023-3-16 08:46
有规范!《WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理》。
这个是后勤(总务科)负责的,不是院感科的事。

感谢老师解答,是后勤科在负责,但后勤的老师问我们院感方面有没有要求

猫步轻俏 发表于 2023-3-16 09:00

猫步轻俏 发表于 2023-3-16 08:58
感谢老师解答,是后勤科在负责,但后勤的老师问我们院感方面有没有要求

还想请教下老师,清洗移动式的空气消毒机有要求吗

吴晓梅 发表于 2023-3-16 09:13

猫步轻俏 发表于 2023-3-16 09:00
还想请教下老师,清洗移动式的空气消毒机有要求吗

空气消毒机由临工科(设备科)负责,
《医院空气净化管理规范》
消毒器的检修与维护应遵循产品的使用说明。

gynzyh 发表于 2023-3-16 09:14

医院中央空调系统管理有相应规定,后勤部门负责,手术室空气净化院感管理

柳绿花红 发表于 2023-3-16 10:47

路过学习了,谢谢老师的分享!

jerkran 发表于 2023-3-16 11:02

学习了                                                                                 

dingchi 发表于 2023-3-16 13:47

路过学习了,谢谢老师的分享

cen188166 发表于 2023-3-16 14:57

txyy_ygk 发表于 2023-3-16 08:46
有规范!《WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理》。
这个是后勤(总务科)负责的,不是院感科的事。


路过学习了,谢谢老师的分享!

柳绿花红 发表于 2023-3-16 15:40

清洗频次:1、开放式冷却塔每年至少一次;2、空气净化过滤材料每半年清洗或更换一次;3、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗一次。
消毒时机:1、冷却水、冷凝水中检出嗜肺军团菌时;2、送风质量不符合送风卫生标准时;3、风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数不符合要求时。
当空气传播性疾病暴发流行时,应每周对运行的集中空调通风系统的开放式冷却塔、过滤网、过滤器、净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等进行清洗、消毒或更换。

care 发表于 2023-3-17 08:27

感谢老师解答,是后勤科在负责

猫步轻俏 发表于 2023-3-17 09:40

柳绿花红 发表于 2023-3-16 15:40
清洗频次:1、开放式冷却塔每年至少一次;2、空气净化过滤材料每半年清洗或更换一次;3、空气处理机组、表 ...

感谢老师的解答,学习了

c陈思s 发表于 2023-3-17 14:46

感谢老师的解答,学习了

不語 发表于 2023-5-22 16:56

txyy_ygk 发表于 2023-3-16 08:46
有规范!《WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理》。
这个是后勤(总务科)负责的,不是院感科的事。 ...

下载   学习了                     

505723jqm 发表于 2023-6-6 10:38

路过学习。。。。。。。。。。。

gaoguiying 发表于 2023-6-6 17:31

谢谢老师的分享,已学习。
页: [1]
查看完整版本: 中央空调的清洗标准