清凉一夏 发表于 2022-12-28 12:00

洁净手术室空气监测时风机需要关吗?

层流洁净手术间自净30分钟后做空气监测应该关闭空调风机静置30分种后采样呢?,还是自净30分钟后开着风机直接做空气监测?

ywp香水百合 发表于 2022-12-28 14:42

层流洁净手术间自净30分钟后做空气监测要关闭空调风机哟

aaalxl 发表于 2022-12-28 15:22

洁净手术部房间静态空气细菌浓度及用具表面清洁消毒状况是卫生学的基本要求,应符合本规范及现行国家标准《医院消毒卫生标准》GB15982的规定。空态:室内净化空调设施及功能齐备而未运行,但室内没有医疗设备和人员的状态。静态 :室内净化空调设施及功能齐备并运行,如有医疗设备,医疗设备已安装并可运行,但无工作人员的状态。
所以个人认为是净化设备开启状态下进行环境卫生学采样。还请各位老师积极解答。

jerkran 发表于 2022-12-28 15:47

不需要吧                                                            

flyzj123 发表于 2022-12-28 17:04

学习了............。。。。

上善 发表于 2022-12-28 17:23

监测的项目是在风机工作状态下,模拟手术室使用时的空气细菌浓度,因此我认为应该在开机状态下环境采样监测

jcyyhlb 发表于 2022-12-28 17:59

学习了,谢谢老师的分享。

yage 发表于 2022-12-29 07:32

aaalxl 发表于 2022-12-28 15:22
洁净手术部房间静态空气细菌浓度及用具表面清洁消毒状况是卫生学的基本要求,应符合本规范及现行国家标准《 ...

学习了                                       

斌子 发表于 2022-12-29 08:31

洁净手术室空气监测时风机不需要关吧。

qinyuxia1213 发表于 2022-12-29 09:38

同意3楼老师的观点
{:1_1:}

zyh1016 发表于 2022-12-29 10:23

学习了,谢谢老师的分享。

jssyzjmyl 发表于 2022-12-29 10:53

学习                                                                                 

清凉一夏 发表于 2022-12-30 08:48

aaalxl 发表于 2022-12-28 15:22
洁净手术部房间静态空气细菌浓度及用具表面清洁消毒状况是卫生学的基本要求,应符合本规范及现行国家标准《 ...

谢谢老师的解答{:1_1:}。

琪_uxSKT 发表于 2023-1-3 17:35

感谢老师的分享,学习了

zzxgxj 发表于 2023-1-3 18:52

不需要关闭,模拟手术操作时状态

思朵贝贝 发表于 2023-1-13 11:06

感谢老师分享一直关着做的

1907924302 发表于 2023-2-1 14:36

学习了,感谢老师分享

xudongmei1111 发表于 2023-2-1 14:57

学习了,谢谢老师的分享。

遗落之间的光阴 发表于 2023-3-23 09:46

感谢老师分享,学习了!

jianglixian70 发表于 2023-4-22 10:53

感谢老师分享,学习了{:1_1:}