i紫晶 发表于 2022-12-24 19:31

【感染科普笔记2022-11-28】感控江湖丨小小地漏,预防新冠楼宇内传播大作用

本帖最后由 i紫晶 于 2022-12-24 19:31 编辑

小小地漏,预防新冠楼宇内传播大作用https://mp.weixin.qq.com/s/-cngBq2hjB3QrPTe589seQ

以下文章来源于感控江湖 ,作者感控江湖
随着新冠疫情的持续和机构内感染病例的不断出现,人们越来越关注机构内新冠感染的防控。除了常规性的防控措施,防止机构内气溶胶的传播也必须得到重视。防止气溶胶传播除了区域内气流控制、通风和产生气溶胶操作的防护外,通过排水系统的传播渐渐成为焦点。到底怎样的排水才符合气溶胶传播防控要求?更具体地说,什么样的地漏才符合要求?下面看看规范性文件是怎么要求的:1.方舱医院设计导则(试 行):六、给水排水6.4 排水系统应采取防止水封破坏的技术措施,并应符合下列规定: (2)存水弯的水封高度不得小于 50mm,且不得大于100mm; (3)当地漏附近有洗手盆时,宜采用洗手盆排水给地漏水封补水的措施。2.集中隔离医学观察点设置标准及管理技术指引(第八版)(四)给排水系统:3.隔离房间的排水系统应采取防止水封破坏的技术措施,防止管道内有害气体和气溶胶溢出污染环境;除自带存水弯的坐便器外,其他卫生器具必须在排水口以下设存水弯;水封装置的水封深度不得小于50mm,严禁采用活动机械活瓣替代水封,严禁采用钟罩式结构地漏;卫生器具排水管段上不得重复设置水封。厨房洗涤盆、卫生间洗脸盆等器具排水管道应与排水系统紧密连接,如有采用插入式连接,应做密封处理。4.集中隔离医学观察点启用前应对隔离房间器具排水水封是否有效进行逐一核查。对不完整、不起作用的水封及时维修并保证正常使用。除淋浴排水外,其他地漏均应封堵。3.浙江省住房和城乡建设厅浙江省卫生健康委员会发布健康驿站建筑设计导则(试行):6.3.7 健康驿站室内排水系统设计应符合下列规定:1 排水系统应采取防止水封破坏的技术措施;几个文件中都不推荐使用的钟罩式结构地漏长什么样?传统水封地漏构造为钟罩式,像一个扣碗结构扣在下水管口上,形成一个“U”型存水弯,利用存水弯中的“水封”达到密封的效果。如下图:这种钟罩式水封地漏的水封浅且封水量太少,会因为时间及天气干燥等因素造成干涸而失去密封作用,造成相同部位上下楼层房间直接相通,气溶胶在楼宇内传播,造成新冠病毒传播,发生局部疫情。为防控新冠疫情楼宇内传播,文件明确要求:下水存水弯的水封高度≥50mm,且≤100mm;这样的下水长什么样子呢?见下图:这样的排水地漏增加了水封面以下范围的存水容积,显著提高了水封容量,不容易因发生干涸而失去密封作用。同时,水封高度不得>100mm,以确保排水通畅。至此已经清楚,什么样的排水地漏能预防新冠病毒楼宇内传播了。为保证安全,定点医院、亚定点医院、方舱医院、集中隔离点、健康驿站等接受新冠病毒感染人群的机构应该安排人员对机构内的排水地漏逐一核查,对不符合要求的地漏采取补救措施;新建、改建和扩建的定点医院、亚定点医院、方舱医院、集中隔离点、健康驿站,应按规范要求规范设计、规范施工,使排水系统符合要求,有效控制新冠病毒在机构内、楼宇内传播,保护所有人员的安全。其实不止是新冠,这种地漏能预防所有经空气传播的传染病的楼宇内传播。比如肺结核、麻疹等。
(图片来自网络,如有侵权请告知)

LZJDTQ 发表于 2022-12-24 21:26

谢谢楼主的无私奉献!

yage 发表于 2022-12-25 19:45

这个知识点很重要,感谢分享。                        
页: [1]