zzxgxj 发表于 2022-12-20 10:49

医院的空调能否开?

    又有医院来问是否需将医院的空调关闭?从夏天一直讨论到冬天,已有多名专家说的很详细及专业性了。我也试着再说一下,不当之处请指正。医院内空调分很多区域,常见的行政区域及部分医技科室为VRV(多联机组),每间房间内即有送风口又有回风口,属短循环,没有各房间的空气交流,应该可以开机使用。病区有的是单机版、VRV系统与上面说法一致,有的是二管制的风机盘管终端,也是短循环,单空调而言是没有空气交流相通的,这里有相能的是新风系统,所以空调系统与新风系统是二个概念。只要新风没有回风是可以开的,因新风是正压冲入,极大多数医院是没有回风的,如果某一间新风管路故障发生逆流的可能性极低。但开空调时最好能同时开窗通风,频次及大小根据室内外温差来调节。门诊大厅常为集中式空调通风系统,即有新风也有回风,这就有隐患,以前设计的均没有考虑到疫情因素,为了减少交叉感染,理应关闭回风,但温度低了病人受不了,所以目前相对合理的做法时开着空调并开窗通风,增加的能耗医院应该能承受的。我院新院设计门诊时考虑到以后疫情因素,采用二套新风系统,一用一备,轮着使用,空调主机采用变频机,平时按最小功能开机使用,一旦疫情时可关闭回风,二台新风机同时启用,空调调至最高功能,这样能满足基本温度要求。

yage 发表于 2022-12-20 11:59

学习了,很详细的讲解。                              

qindeji 发表于 2022-12-20 12:01

昨天国务院联防联控医疗救治组开会已经强调了,要转变思想,现在不是抗疫防疫了,要转为医疗救治,不再考虑新冠感染防控问题,转为新冠救治上来。

jcyyhlb 发表于 2022-12-20 14:10


了解学习了,很详细的讲解。   

xiechenghuan 发表于 2022-12-20 14:21



了解学习了,很详细的讲解。   

胡子 发表于 2022-12-20 14:32

或者在回风管路里安装空气消毒装置!

rgc27 发表于 2022-12-20 14:33

了解学习了,很详细的讲解。

NJEYLJY 发表于 2022-12-20 14:36

很多医院都有新风系统的,新风系统不但能供冷供暖而且可以保持空气循环,和作者学到了,很详细的讲解!

shejinquan 发表于 2022-12-20 14:46

学习了                           

bd香麦 发表于 2022-12-20 15:09

老师讲解的很详细,认真学习

zhanghy12134 发表于 2022-12-20 16:00

2020年时大楼里收的全是新冠病人,最老式的风机盘管中央空调,全是相通的,没有开机!现在全开了,只有加强通风了!

yage 发表于 2022-12-21 07:09

胡子 发表于 2022-12-20 14:32
或者在回风管路里安装空气消毒装置!

是一个很好的思路。                        

fangyi05 发表于 2022-12-21 08:40

学习了,谢谢老师的分享   

jerkran 发表于 2022-12-21 09:05

做好日常消毒就行了,病毒在自然状态下也会死亡啊                                                      

1411398739 发表于 2022-12-21 10:30

学习了,很详细的讲解。   

yangyanping 发表于 2022-12-22 11:03

学习了,谢谢老师的讲解。   

xudongmei1111 发表于 2022-12-23 15:51

学习了,谢谢老师的分享   

宿州市 发表于 2022-12-27 08:26

谢谢老师的分享,认真学习了

wuhongying001 发表于 2022-12-27 09:47

了解学习了,很详细的讲解。   

303189020 发表于 2022-12-27 09:47

要开的,定时通风,否则吃不消的。
页: [1] 2
查看完整版本: 医院的空调能否开?