dsmxm 发表于 2022-11-16 11:27

缓冲病房设置的问题

老师们好,请教一下,我们医院刚搬迁要设置缓冲病房。其中出现两个问题是1、儿科病区和NICU和PICU在同一楼层,且NICU和picu是设置在走廊的尽头,污梯就在NICU和picu的门口附近。那么设置缓冲病房要如何设置
2、产科里产房是设置在走廊尽头,但是污梯缺是在产房里面,那该如何设置缓冲病房。

下面是我画的草图




吴晓梅 发表于 2022-11-16 11:51

个人愚见:设置在走廊的另一尽头,患者戴好防护口罩走过又不会造成污染,而且污梯又不是患者通道。

huanqing 发表于 2022-11-16 14:16

第一张图可以设在病人梯的对角靠墙,第二张图设在靠近污物走廊侧,个人意见仅供参考

范丽园 发表于 2022-11-16 14:25

同意3楼的观点。。。。。

rgc27 发表于 2022-11-16 14:51

设置在走廊的另一尽头

dsmxm 发表于 2022-11-16 15:09

huanqing 发表于 2022-11-16 14:16
第一张图可以设在病人梯的对角靠墙,第二张图设在靠近污物走廊侧,个人意见仅供参考

老师,第二张图里的污梯是在产房里面,意思是设置在产房外面吗?

huanqing 发表于 2022-11-16 15:34

dsmxm 发表于 2022-11-16 15:09
老师,第二张图里的污梯是在产房里面,意思是设置在产房外面吗?

护士站对面靠近污物走廊

huanqing 发表于 2022-11-16 15:36

huanqing 发表于 2022-11-16 15:34
护士站对面靠近污物走廊

2楼老师说的也有道理,主要是缓冲病房的管理要规范

云的衣裳1964 发表于 2022-11-16 16:31

应该设置在病人通道一头,一楼及二楼缓冲病房都应该设置在东面。个人拙见。

yage 发表于 2022-11-17 10:40

建议都选图上最左侧的病室,可以在走廊与病人电梯间再加道门。

jcyyhlb 发表于 2022-11-17 12:12

感觉可以设置在走廊的另一尽头。

蓝色微笑 发表于 2022-11-20 21:56

个人愚见,同意3楼意见。

大道家的竹叶诗 发表于 2022-11-22 08:36

个人认为设置在病人梯对面最左侧,减少病人在病区流动范围。与二楼老师建议相同。

诺亚之蝶 发表于 2022-11-22 10:16

个人认为缓冲病房设置在最左侧的第一间病室即可,减少病人在病区流动范围。

jerkran 发表于 2022-11-22 16:21

了解了                                                                  