彩彩彩 发表于 2022-10-24 09:37

关于要求紫外线灯管裸露安装的文件

求助关于要求紫外线灯管裸露安装的文件,上面检查说紫外线灯管需要裸露安装才能360度消毒到。请求帮助文件出处,感谢同仁们!

吴晓梅 发表于 2022-10-24 10:21

不叫裸露安装,应该是悬吊安装。
《医疗机构消毒技术规范(2012)》
C.6紫外线消毒
C.6.3.1在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离场面1.8 m~2.2 m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3,照射时间≥30 min。

1043926976 发表于 2022-10-24 10:35

我们采取悬吊式安装,但有上级专家提出有安装支架,不符合要求。不明白没有支架怎样安装。

hjmucle 发表于 2022-10-24 11:45

老师,你这个应该是普通的紫外线灯,有加灯座,所有上方有遮挡做不到360照射无死角。现在有一款新的紫外线灯,灯座是在左右两边,上方无遮挡的,去年我单位新建发热门诊就有按要求安装这种紫外线灯。

yjzxwsy 发表于 2022-10-24 14:44

路过,学习了,谢谢老师的分享,最好有照片

jcyyhlb 发表于 2022-10-24 14:53

了解学习了,谢谢老师的分享。

zyh1016 发表于 2022-10-24 15:39

了解学习了,谢谢老师的分享。

白云_y43BJ 发表于 2022-10-24 16:02

想看到老师的照片。{:1_12:}

854658087 发表于 2022-10-24 16:20

找电工师傅,说清楚要求他们会安的

1043926976 发表于 2022-10-24 16:43

hjmucle 发表于 2022-10-24 11:45
老师,你这个应该是普通的紫外线灯,有加灯座,所有上方有遮挡做不到360照射无死角。现在有一款新的紫外线 ...

谢谢老师的解答,有照片可以分享吗

xiaochen23216 发表于 2022-10-24 16:48

路过学习,期待老师的照片!

jerkran 发表于 2022-10-24 16:49

1043926976 发表于 2022-10-24 10:35
我们采取悬吊式安装,但有上级专家提出有安装支架,不符合要求。不明白没有支架怎样安装。

悬吊不需要支架啊,两边吊起就行了                                                               

ZHOU82381169 发表于 2022-10-24 17:03

学习了,感谢各位老师的分享!

lidong_wang123 发表于 2022-10-25 08:37

这种无遮挡式的就可以的,且悬吊装的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1043926976 发表于 2022-10-25 10:56

lidong_wang123 发表于 2022-10-25 08:37
这种无遮挡式的就可以的,且悬吊装的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

谢谢老师无私分分享,学习了

wanxin12 发表于 2022-10-27 19:58

路过,学习了、、、、、、、

彩彩彩 发表于 2022-10-28 08:08

lidong_wang123 发表于 2022-10-25 08:37
这种无遮挡式的就可以的,且悬吊装的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

                  谢谢老师分享

alex@ 发表于 2022-10-28 10:43

路过学习,谢谢老师分享。

我的未来 发表于 2022-10-28 10:45

谢谢老师无私分分享,学习了

水痘 发表于 2022-10-28 10:49

改成竖挂,岂不更好{:1_12:}