nimc123 发表于 2022-9-30 08:39

综合医院传染病楼的污水经预处理后可以直接排入市政污水管网吗

请教一下,综合医院传染病楼的污水经预处理后可以直接排入市政污水管网吗?还是需要排入医院的污水处理站进行二级处理后才可以排入到市政污水管网?

yage 发表于 2022-9-30 09:12

应该是进医院的污水处理站,不能直接进市政管网。

hnay123 发表于 2022-9-30 10:08

看看 18466的规定,,,,

hnay123 发表于 2022-9-30 10:10

医院排放污水应该符合18466 的相关规定

nimc123 发表于 2022-9-30 10:36

那现在污水处理采用臭氧消毒好还是次氯酸钠消毒好

jcyyhlb 发表于 2022-9-30 12:52

应该是进医院的污水处理站,再进市政管网。

乱世伽人 发表于 2022-9-30 13:58

我院用的次氯酸钠                                                            

缭绕 发表于 2022-9-30 16:11

如果你院有二级处理的,可以直接排入市政污水网。

缭绕 发表于 2022-9-30 16:12

nimc123 发表于 2022-9-30 10:36
那现在污水处理采用臭氧消毒好还是次氯酸钠消毒好

臭氧,紫外线对污水的要求很高,医院污水浊度很高,不适合。还是要用次氯酸钠

sunny6354 发表于 2022-9-30 16:58

学习                                 

lj149114 发表于 2022-9-30 17:06

学习了、、、、、、、、、、、、、
页: [1]
查看完整版本: 综合医院传染病楼的污水经预处理后可以直接排入市政污水管网吗