二十年后的麦迪 发表于 2022-9-13 10:09

紫外线消毒登记表设计八疑问,望解答

1.需要登记消毒区域或消毒用途吗?如果需要的话,登记表该怎么设计?不需要的话,怎么体现工作内容?{:1_7:}
2.按道理是需要给每根灯管编号,那登记表是按编号,还是按消毒车,还是按消毒房间设计?{:1_11:}
3.登记表是否需要全院统一?有的消毒车或管是固定的,有的是一个车消毒好几个区域,怎么设计?{:1_9:}
4.登记表放在哪里?挂在每一个车上或管旁边?还是为了护士方便登记统一放在护办室?{:1_7:}
5.消毒登记是否和每周清洁记录、定期的监测记录分开登记?放在一起怎么设计?{:1_2:}
6.针对使用最多的一个车架两根灯管的,中间有各种原因更换其中一根的,怎么设计?{:1_4:}
7.监测记录只需要记录结果即可?是否需要留下测试纸或检测仪当时的数值照片等工作痕迹?{:1_250:}
8.一般都需要记录日期,照射开始结束时间,累计时间,签名等等,感觉一页A4记不了多少,大家一个月的科室登记表有多厚啊?{:1_5:}

哪位老师觉得贵院的登记表比较合理完美,希望分享一下!谢谢{:1_1:}

二十年后的麦迪 发表于 2022-9-20 11:57

本帖最后由 二十年后的麦迪 于 2022-9-20 12:01 编辑

哈哈,自己设计的记录本,望大家多提意见{:1_12:}196148

高山雪莲W 发表于 2022-9-29 22:32

本帖最后由 高山雪莲W 于 2022-9-29 22:34 编辑

上传两个紫外线登记表供参考,部分问题答案在其中;

   提供个思考设计适合本院的登记本。











吴晓梅 发表于 2022-9-13 11:32

个人愚见:紫外线灯管要记录的是
1.每个灯管新管的强度检测记录。
2.每个灯管的累计消毒时间:科室所有紫外线灯管编号,紫外线移动车编号。
3.灯管每周用酒精擦拭一次的记录。
4.使用忠灯管每年两次的强度检测记录。
5.更换灯管记录。

永安院内感染 发表于 2022-9-13 11:35

灯管新管的强度检测、擦拭、累计时间和更换灯管记录,每半年监测一次强度监测。

jcyyhlb 发表于 2022-9-13 12:01

谢谢二楼老师的回复,赞同老师的意见。

春天百花开 发表于 2022-9-13 14:57

感控工作做细做实真是不易

青素 发表于 2022-9-13 15:02

您所提出的问题,其实您要沉下心来,自己做一下,很容易就能全解决。建议您好好根据文件要求,做一下相关表格。

dyyymzl 发表于 2022-9-13 15:19

txyy_ygk 发表于 2022-9-13 11:32
个人愚见:紫外线灯管要记录的是
1.每个灯管新管的强度检测记录。
2.每个灯管的累计消毒时间:科室所有紫 ...

我们每年两次的检测另有记录,因为登记本更换等会导致信息丢失,其他与老师一样。

二十年后的麦迪 发表于 2022-9-13 15:28

青素 发表于 2022-9-13 15:02
您所提出的问题,其实您要沉下心来,自己做一下,很容易就能全解决。建议您好好根据文件要求,做一下相关表 ...

我就想的怎么设计一个登记表既可以减少护士工作量,又能体现工作内容,让登记表越少越好,初步设想的科室只需要两个登记表,一个登消毒记录,一个登清洁和监测记录,这个消毒记录实施起来就比较费脑了,科室的灯管也多,一个本忙不过来了{:1_12:}

青素 发表于 2022-9-13 15:33

二十年后的麦迪 发表于 2022-9-13 15:28
我就想的怎么设计一个登记表既可以减少护士工作量,又能体现工作内容,让登记表越少越好,初步设想的科室 ...

那你弄环境清洁消毒和紫外线灯监测两个本就行。那样,你所有的问题就都解决了。环境的写环境所有的,紫外线灯单独弄一个,这样环境的可以包括紫外线灯,紫外线灯还有细致的登记记录。

寻觅 发表于 2022-9-13 19:45

赞同二楼落实的观点!日常可使用紫外线指示卡监测。

.快乐 发表于 2022-9-14 08:07

半年监测一次强度,监测卡贴在消毒记录本上

寄梦 发表于 2022-9-14 09:08

我们每根灯管建立一个登记本,标明区域和编号,全院统一格式,放置在方便拿取的工作台面,定期的监测记录也是设计在同一页,标明日期即可,更换灯管时,在相应的登记本注明即可。

hjqf 发表于 2022-9-14 09:37



学习了,谢谢老师们的分享!

家有少年 发表于 2022-9-14 11:07

txyy_ygk 发表于 2022-9-13 11:32
个人愚见:紫外线灯管要记录的是
1.每个灯管新管的强度检测记录。
2.每个灯管的累计消毒时间:科室所有紫 ...

学习了,老师回答的太详细了,点赞!

木子玲2 发表于 2022-9-16 17:48

            谢谢老师分享

高山雪莲W 发表于 2022-9-29 22:42

监测记录可记录结果;
留下测试纸要看是哪种,含氯测试就不需要,而醛类消毒剂等测试纸有的地方是要求留存贴在登记本上;
紫外线测试卡要留存。
检测仪,如紫外线强度监测仪的监测结果,要打印出来贴在登记本上;
如果不能打印,拍照也可以的。
监测目的是为了过程质控,发现问题及时纠正。

二十年后的麦迪 发表于 2022-9-30 15:18

高山雪莲W 发表于 2022-9-29 22:32
上传两个紫外线登记表供参考,部分问题答案在其中;

   提供个思考设计适合本院的登记本。


谢谢雪莲阿姨{:1_9:}{:1_9:}{:1_9:}

谈小洁 发表于 2022-9-30 23:20

已下载学习,谢谢楼主老师的分享
页: [1] 2
查看完整版本: 紫外线消毒登记表设计八疑问,望解答