口腔科的布局流程怎么样才算合理并符合规范?
本帖最后由 高山雪莲W 于 2022-9-24 17:44 编辑口腔科的布局流程怎么样才算合理并符合规范? 纸上谈兵不行呀,要看现场。 txyy_ygk 发表于 2022-9-8 10:45
纸上谈兵不行呀,要看现场。
有相关文字要求吗?在哪个规范?技工室是否要独立啊 liuliucdma 发表于 2022-9-8 10:54
有相关文字要求吗?在哪个规范?技工室是否要独立啊
我们医院技工室是独立的!相关规范确实没看到。 一、口腔科
(一)图纸审核要点(重点部位和环节:清洗消毒,种植室):
1、布局流程应遵循洁污分开的原则,诊疗区、污物处理区、生活区等区域相对独立,布局合理,通风良好。
2、诊疗室和器械清洗消毒室应分开设置。如开展拔牙、口腔外伤缝合等项目的应设置口腔外科诊室。应设置镶复、矫形等用房。需设置污洗室。
3、诊室每牙科治疗椅净使用面积不少于6 m2,诊查单元每椅中距应≥1.80m,椅中心距墙应≥1.20m(每诊室须设流动水手卫生装置,最低限度为每相邻两诊室须设流动水手卫生装置),(有文献报道两诊室间的隔断高度达1.8米,可防止相邻诊室间的气溶胶污染)。
4、器械处理区
(1)布局符合医院感染预防与控制的要求。
(2)工作流程设计应由污至洁,装饰材料应耐水、易清洁。
(3)区域内分为回收清洗区、保养包装及灭菌区、物品存放区。工作量少的口腔门诊可不设物品存放区,消毒灭菌后将物品直接放于器械储存车内。
(4)去污区、检查包装及灭菌区和无菌物品存放区之间应设实际屏障。去污区与检查包装及灭菌区之间应设物品传递窗;并分别设人员出人缓冲间(带)。缓冲间(带)应设洗手设施,采用非手触式水龙头开关。无菌物品存放区内不应设洗手池(广东2004年检查标准要求缓冲间面积≥3m2,各区应有单设的洁具间)。检查包装及灭菌区设专用洁具间的应采用封闭式设计。
(5)口腔种植外科治疗的诊室应当是独立的诊疗间(部分专家认为简单种植技术按门诊治疗室管理,复杂种植手术按手术室管理;也有部分专家认为均按二类手术室管理)。
(二)依据:
1、卫医发(1994)第30号 卫生部关于下发《医疗机构基本标准(试行)》的通知
(1)二级口腔医院:每牙科治疗椅建筑面积不少于30平方米; 诊室每牙科治疗椅净使用面积不少于6平方米; 每床建筑面积不少于45平方米; 病房每床净使用面积不少于6平方米。
(2)三级口腔医院:每牙科治疗椅建筑面积不少于40平方米;诊室每牙科治疗椅净使用面积不少于6平方米; 每床建筑面积不少于60平方米。病房每床净使用面积不少于6平方米。
(3)口腔门诊部:每牙科治疗椅建筑面积不少于30平方米;诊室每牙科治疗椅净使用面积不少于6平方米。
(4)口腔诊所:每牙科治疗椅建筑面积不少于25平方米;诊室每牙科治疗椅净使用面积不少于6平方米。
2、卫医政发(2010)75号 卫生部关于印发《诊所基本标准》的通知
口腔诊所:设1台口腔综合治疗台的,建筑面积不少于30平方米;设2台以上口腔综合治疗台的,每台建筑面积不少于25平方米;诊室中每口腔治疗台净使用面积不少于9平方米;房屋设置要符合卫生学布局及流程。
3、国卫办医函〔2019〕802号 国家卫生健康委办公厅关于印发诊所改革试点地区诊所基本标准(2019年修订版)的通知
口腔诊所:诊所的使用面积和建筑布局应当满足日常诊疗工作需要,符合医院感染防控管理要求。诊室中每口腔综合治疗台净使用面积不少于6平方米。
4、GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》
5.2.2 门诊用房设置应符合下列要求:各科应设置诊查室、治疗室、护士站、污洗室等;可设置换药室、处置室、清创室、 X 线检查室、功能检查室、值班更衣室、 杂物贮藏室、卫生间等。
5.2.9口腔科用房设置应符合下列要求: 应增设 X 线检查、镶复、消毒洗涤、矫形等用房; 诊查单元每椅中距不应小于 1.80m,椅中心距墙不应小于 1.20m;镶复室宜考虑有良好的通风。(有文献报道两诊室间的隔断高度达1.8米,可防止相邻诊室间的气溶胶污染)
5、国卫办医发(2013)40号 基层医疗机构医院感染管理基本要求
二、基础措施(一)布局流程应遵循洁污分开的原则,诊疗区、污物处理区、生活区等区域相对独立,布局合理,标识清楚,通风良好。
三 重点部门(三)口腔科:1.布局合理,诊疗室和器械清洗消毒室应分开设置。如开展拔牙、口腔外伤缝合等项目的应设置口腔外科诊室。(每诊室须设流动水手卫生装置,最低限度为每相邻两诊室须设流动水手卫生装置)
6、WS506-2016 《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》
4.2器械处理区
4.2.1应与口腔诊疗服务的范围和工作量相匹配,布局符合医院感染预防与控制的要求。
4.2.2区域内分为回收清洗区、保养包装及灭菌区、物品存放区。工作量少的口腔门诊可不设物品存放区,消毒灭菌后将物品直接放于器械储存车内。
4.2.3回收清洗区与保养包装及灭菌区间应有物理屏障。
4.2.4 工作流程设计应由污至洁,装饰材料应耐水、易清洁。
7、WS 310.1-2016医院消毒供应中心 第一部分:管理规范
7.2.5工作区域划分应遵循以下基本原则:物品由污到洁,不交叉、不逆流;空气流向由洁到污;采用机械通风的,去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。
7.2.8工作区域设计与材料要求,应符合以下要求:
去污区、检查包装及灭菌区和无菌物品存放区之间应设实际屏障。
去污区与检查包装及灭菌区之间应设物品传递窗;并分别设人员出人缓冲间(带)。
缓冲间(带)应设洗手设施,采用非手触式水龙头开关。无菌物品存放区内不应设洗手池。(广东2004年检查标准要求缓冲间面积≥3m2,各区应有单设的洁具间)
检查包装及灭菌区设专用洁具间的应采用封闭式设计。
工作区域的天花板、墙壁应无裂隙,不落尘,便于清洗和消毒;也面与墙面踢脚及所有阴角均应为弧形设计;电源插座应采用防水安全型;也面应防滑、易清洗、耐腐蚀;也漏应采用防返溢式;污水应集中至医院污水处理系统。
8、卫办医政发〔2013〕32号 关于印发口腔种植技术管理规范的通知
口腔种植技术分为简单种植技术与复杂种植技术。简单种植技术是指无需在术区进行复杂种植技术处理即可进行种植体植入进而实施修复的种植技术。复杂种植技术是指在术区需经下列一项及一项以上处理,方可进行种植体植入和修复的种植技术。(部分专家认为简单种植技术按门诊治疗室管理,复杂种植手术按手术室管理;也有部分专家认为均按二类手术室管理。)
一、医疗机构基本要求
(四)用于口腔种植外科治疗的诊室应当是独立的诊疗间。
(六)用于口腔种植诊疗的诊室的消毒管理应当符合《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》要求。
我们也独立的 技工室我们医院也是独立的! 不是所有的要求都有规范依据的,
页: