妙妙MM 发表于 2022-8-30 10:54

求助,关于手术室临时改建的问题

请问,医院因为改建需要,临时改了二间手术室,原来是按层流手术间设计,因为工期太紧,就没有做层流,但是手术室间没有开窗,只有排风机,空气消毒机,这样可以吗?求助各位老师给点意见。

吴晓梅 发表于 2022-8-30 12:25

手术室改建是大事情,应该在院感委员会上提交议题,院感委员会通过才可以。
自己不能确定的,可以由医院出面,请当地院感质控中心的专家来。
像这种大事情在论坛上讨论没有意义,没有人替你承担责任。

lj149114 发表于 2022-8-30 15:05

学习、、、、、、、、、、、、、

妙妙MM 发表于 2022-8-30 15:18

txyy_ygk 发表于 2022-8-30 12:25
手术室改建是大事情,应该在院感委员会上提交议题,院感委员会通过才可以。
自己不能确定的,可以由医院出 ...

谢谢老师,基层医院院感很多时候真的很无助{:1_4:}

趴𒀱菜 发表于 2022-8-30 15:41

层流可是手术室重要的关键部分,主要是清除尘埃和微生物的,你改建不要紧,要紧的得请专家来验收,只有排风机,空气消毒机可是很难达标。

妙妙MM 发表于 2022-9-3 16:41

澳澳胖墩墩 发表于 2022-8-30 15:41
层流可是手术室重要的关键部分,主要是清除尘埃和微生物的,你改建不要紧,要紧的得请专家来验收,只有排风 ...

谢谢老师的帮助,感谢!
页: [1]
查看完整版本: 求助,关于手术室临时改建的问题