cxy1452
发表于 2022-10-27 15:51
同一片天空 发表于 2022-8-3 08:57
赞同老师的观点,我们是超过1000小时后,监测合格的话继续使用,不过监测就改为3个月1次。
老师,监测改为3个月一次这个有相关文件或规范吗,我找了好久没找到
425694683
发表于 2022-10-27 16:03
没必要更换,增加监测频次,强度不够了就更换。
luoqiaoqiao
发表于 2022-10-27 16:44
学习到了,感谢老师的分享。。。。。。。。
huanghuangtang
发表于 2022-11-13 22:27
路过学习了,感谢老师的分享!
FLF123
发表于 2022-11-22 11:44
感谢老师分享,下载学习了
cdyg
发表于 2022-12-6 09:07
本帖最后由 cdyg 于 2022-12-6 09:27 编辑
规范要求是定期对灯管强度监测,合格继续使用,如果不对辐照强度进行监测,累计1000小时需更换。不过实际检查中要求至少每半年一次,其实目前并没有哪个规范这样要求,就是检查标准而已。
lplbaby520
发表于 2022-12-6 09:34
等风来 发表于 2022-8-1 15:00
新的规范是监测强度合格的话就可以继续使用。
请问继续使用的话时间从1000小时继续累加,还是重新从0开始?
xwj1102
发表于 2022-12-6 10:21
参照 GB 28235--2011 紫外线空气消毒器安全与卫生标准
6.2.4 有效寿命 应≥1000h.
xiaohong106
发表于 2023-2-21 08:36
紫外线灯管说明书上写的不低于1000小时,超过1000小时监测强度正常可以正常使用。
humeili1991
发表于 2023-4-27 09:38
我们是超过1000小时每个月监测一次