对于《手术室(部)医院感染控制规范》(报批稿)内容的疑问。
《手术室(部)医院感染控制规范》(报批稿)中5.3.10中连台手术间隔时间的要求,一级手术≥10分钟,二级、三级手术≥20分钟,四级手术≥30分钟,但是在GB50333中要求是一级手术间≥10分钟,二级、三级手术≥间20分钟,四级手术间≥30分钟。两个文件的要求自净时间正好相反,请各位老师帮忙解惑吧。期盼专家的解答........ 路过学习了{:1_2:}{:1_1:} 路过、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 这两个规范时间没看到不一样啊 术间自净时间:在正常运行的换气次数条件下,使手术室内术后废弃物已被清除后的空气含尘浓度降低约90%或降低到设计洁净度级别上限浓度之内所需的时间。
自净时间是按照手术室的洁净度,而不是手术级别,和手术级别没有关系。
谢谢老师的分享,学习了。 牛丽兰 发表于 2022-7-3 08:07
这两个规范时间没看到不一样啊
一个规范是按照手术间级别,另一个是按照手术级别,所以现在比较疑惑。 术间自净时间:在正常运行的换气次数条件下,使手术室内术后废弃物已被清除后的空气含尘浓度降低约90%或降低到设计洁净度级别上限浓度之内所需的时间。
自净时间是按照手术室的洁净度,而不是手术级别,和手术级别没有关系 谢谢老师的分享,学习了。 谢谢老师的分享,学习了。 学习了 感谢老师分享 手术级别和手术间级别是两个概念,没有可比性哦 学习了 {:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}