多多101 发表于 2022-6-14 10:56

紫外线灯管强度监测多少个月一次?有什么规范文件作为参考吗?

紫外线灯管强度监测多少个月一次?有什么规范文件作为参考吗?

冬日飘雪 发表于 2022-6-14 11:12

每年二次,有规范明确规定的。。。。。

感控xinsheng 发表于 2022-6-14 11:58

规范上是每年2次,但是会有损坏后新更换的,因为我们医院使用的少,所以是以使用消毒时间6个月为始,消毒时间满6个月或新更换灯管监测一次

jcyyhlb 发表于 2022-6-14 13:09


每年二次,有规范明确规定的。

多多101 发表于 2022-6-14 14:36

zzr111 发表于 2022-6-14 11:58
规范上是每年2次,但是会有损坏后新更换的,因为我们医院使用的少,所以是以使用消毒时间6个月为始,消毒时 ...

谢谢老师,新更换的灯管需要监测以后才能使用??

张世玲 发表于 2022-6-14 14:50

每半年监测一次紫外线强度

su123456 发表于 2022-6-14 14:55

每半年监测一次,酒精擦拭是每周一次

jerkran 发表于 2022-6-14 15:09

学习了                                                            

shejinquan 发表于 2022-6-14 15:42

学习了                           

感控xinsheng 发表于 2022-6-14 17:56

本帖最后由 zzr111 于 2022-6-14 17:57 编辑

多多101 发表于 2022-6-14 14:36
谢谢老师,新更换的灯管需要监测以后才能使用??
我们是需要监测,因为新更换的不监测的话,有的产品会存在极少数不合格情况,更换后及时监测,总比半年后或使用一段时间后才发现根本没有消毒效果强,及时监测大于推迟或定期监测

悟儿 发表于 2022-6-15 08:14

我们医院要求是不到1000小时的每半年监测一次,过1000小时的每3个月监测一次

朵卓瑞吉 发表于 2022-6-15 09:24

谢谢老师,路过学习了。

空心萝卜大白菜 发表于 2022-6-15 09:38

学习了                                       

请叫我小瓜瓜 发表于 2022-6-15 09:43

有明确要求,小于1000,每半年一次监测,大于1000h,增加监测频次,但是规范没有要求1000h后频次,可自行把握。

请叫我小瓜瓜 发表于 2022-6-15 09:44

多多101 发表于 2022-6-14 14:36
谢谢老师,新更换的灯管需要监测以后才能使用??

新管监测后,合格使用。质量控制还是需要的

风去云不回 发表于 2022-6-15 16:35

曾经的《医院感染管理规范》要求每半年监测一次,但该规范目前已经废止。监测频次多久做一次呢?2012年《医疗机构消毒技术规范》WS/T367-2012附录C.6.2.2 中写道应定期监测消毒紫外线的辐照强度,当辐照强度降低到要求值以下时,应及时更换。紫外灯生产单位应提供实际使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/cm2 的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度的 70%(功率 <30W)的时间,应不低于 1000h。个人建议:日常使用累计时间和灯管辐照强度监测相结合,当然,以强度监测为准更科学。当累计使用时间接近1000小时,可监测强度作为是否更换灯管的依据。

w797820# 发表于 2022-6-15 16:48

每半年监测一次紫外线强度

多多101 发表于 2022-6-16 10:07

风去云不回 发表于 2022-6-15 16:35
曾经的《医院感染管理规范》要求每半年监测一次,但该规范目前已经废止。监测频次多久做一次呢?2012年《医 ...

非常感谢老师的分享,相信路过看到的都学到了满满的知识{:1_16:}

风卷云舒 发表于 2022-6-17 15:17

学习了,谢谢老师的分享

chengwang525wan 发表于 2022-6-17 17:31

GB19582《医院消毒卫生标准》里提到,新启用的紫外线灯管需进行强度监测:射照度值检查,依照GB 19258 《紫外线杀菌灯 》进行。
页: [1]