各位老师,采用洁净技术的重症监护病房(十万级)的空气监测(沉降法)该怎样布点?
《医院消毒卫生标准》
A.2.2.1 Ⅰ类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行检测。空气采样器法可选择六级撞击式空气采样器或其他经验证的空气采样器。检测时将采样器置于室内中央0.8m~1.5m高度,按采样器使用说明书操作,每次采样时间不应超过30min。 房间大于10m2者,每增加10m2增设一个采样点。
txyy_ygk 发表于 2022-6-10 08:14
《医院消毒卫生标准》
A.2.2.1 Ⅰ类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB50333《医院洁净手术部建 ...
您好老师,我们没有空气采样器,使用的是平板暴露法,我查了一下我们重症监护大厅洁净用房等级是Ⅲ级,洁净度级别是8级,监护大厅有十几张床,面积比较大,这种情况下怎样布点呢?谢谢 jr123456 发表于 2022-6-10 08:47
您好老师,我们没有空气采样器,使用的是平板暴露法,我查了一下我们重症监护大厅洁净用房等级是Ⅲ级,洁 ...
就按照上面的的布点呀!首先你得算出具体的面积,根据具体的面积布点。 txyy_ygk 发表于 2022-6-10 08:57
就按照上面的的布点呀!首先你得算出具体的面积,根据具体的面积布点。
好的,感谢老师的指导! 2楼老师,请教一下,您那个GB50333规范是2013版本吗? 是重症监护病房,我也不知道。{:1_4:} 十万级重症监护病房送风口为分散布置,布点数为房间面积开根号,且不少于2个,判定标准参照GB 50333中III级洁净辅房标准 瓦妮莎 发表于 2022-7-25 08:44
2楼老师,请教一下,您那个GB50333规范是2013版本吗?
这是2013版
大宛名驹 发表于 2023-6-30 21:22
十万级重症监护病房送风口为分散布置,布点数为房间面积开根号,且不少于2个,判定标准参照GB 50333中III级 ...
这次市院感质控检查也提到了这个问题,之前都没有特别注意到10万级洁净需要开更号这件事。现正准备执行中。