Simon2 发表于 2022-5-9 09:56

空调

请问大家新冠期间用空气消毒机会引起气流混乱(上送上回),但可以使用单体空调,但单体空调一般也是上送上回,难道不会也引起气流紊乱吗,所以最好的方式应该用集中空调风机盘管,气流组织为上送下回,单体空调也不是最佳选择,这么理解对吗

SWHXY123 发表于 2022-5-9 10:34

不能用集中空调的                           

tlj19740210 发表于 2022-5-9 14:34

使用空气中央空调系统,要关闭 回风。

地西泮 发表于 2022-5-9 15:02

学习了,谢谢老师分享。

lj149114 发表于 2022-5-9 15:11

学习了、、、、、、、、、、、、、

吴晓梅 发表于 2022-5-9 15:52

空调通风系统为风机盘管加新风系统。

Simon2 发表于 2022-5-10 08:20

txyy_ygk 发表于 2022-5-9 15:52
空调通风系统为风机盘管加新风系统。

是的,谢谢老师们的指导,很有帮助

jerkran 发表于 2022-5-10 16:37

了解了                                                   

木子玲2 发表于 2022-7-16 11:27

                  谢谢分享                     
页: [1]
查看完整版本: 空调