层流手术室正压与负压手术室对于新冠疑似病人术后手术间的消毒
新冠疑似病人手术前手术间准备:负压手术间需要拆除回风口过滤网,消毒所有回风口后再使用薄膜或无痕迹覆盖我们医院规定了这个制度,感觉迷茫 魔鬼天使 发表于 2022-5-6 04:21
我们的院感老师订的,负压手术室用好后器械浸泡3 0分钟,空气还要等离子消毒2小时,我算了一下,终末处理 ...
领导真是无知,又不是择期手术可以放最后一台,这些都是急诊手术,要不然就不是疑似病人了!
个人愚见:一般情况下,进手术室的时候是疑似,等手术结束一般核酸已经出结果了(术前也可以抗原、核酸一起做),那么分两种情况:
①排除:按照常规处置。
②不能排除,还是疑似的:根据《关于印发应对秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治工作方案的通知》处置
《关于印发应对秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治工作方案的通知》
(三)手术部(室)新冠肺炎疫情防控工作指引
终末处理要点如下:
空气消毒:空气净化系统自净时间至少30 分钟,宜适当延长自净时间;无空气净化系统的手术间应使用空气消毒机进行消毒。
排(回)风口清洁消毒:空气消毒后,操作人员按要求做好个人防护,先更换排(回)风口过滤网,再用1000mg/L含氯消毒剂或75%乙醇消毒剂擦拭消毒排(回)风口内表面,换下的过滤网按医疗废物处置。
物体表面清洁消毒:使用1000mg/L 含氯消毒剂进行物体表面、地面消毒,作用30 分钟。
使用后的手术单、床罩等织物建议按《医院医用织物洗涤消毒技术规范》处置;手术中产生的废弃人体组织应置于双层黄色医疗废物袋,分层封扎,做好标识,按病理性废物处置;产生的医疗废物均应采用双层黄色医疗废物袋,分层封扎,做好标识,按感染性医疗废物处置。 这……谁定的???
那要负压手术室干嘛? 应该是手术结束后更换滤网,消毒后感染性废物处理,室内物表地面空气严格终末消毒,环境监测合格后再次投入使用。 謝謝老師分享,學習了 学习了,谢谢老师的分享。 我們是廠家告訴我們手術結束後,再運行24小時,在拆除回风口过滤网,消毒所有回风口后 该是手术结束后更换滤网,消毒后感染性废物处理,室内物表地面空气严格终末消毒,环境监测合格后再次投入使用。
谢谢老师分享,下载学习了
谢谢老师的分享,学习了。 感谢老师的回复,学习了! 学习了 也是解决问题的一种思路,避免整个层流系统被污染 学习了,谢谢老师的分享 谢谢老师的分享,学习了。 txyy_ygk 发表于 2022-5-5 07:56
这……谁定的???
那要负压手术室干嘛?
我们的院感老师订的,负压手术室用好后器械浸泡3 0分钟,空气还要等离子消毒2小时,我算了一下,终末处理(垃圾处理,氯消毒剂处理各表面及作用时间),至少得一个钟头吧,器械浸泡30分钟,等离子消毒2小时,消毒后打开通风1小时,如果有接台需至少4小时。 领导让我们放手术最后一台,科室急诊不由我们说呀!我想了一下这制度,我感觉实际操作问题很多,浸泡后的液体如何处理,容器如何处理,晕死了 学习了,谢谢老师们的分享!{:1_14:} 学习了,谢谢老师的分享。 路过学习了,感谢老师分享! txyy_ygk 发表于 2022-5-6 09:49
领导真是无知,又不是择期手术可以放最后一台,这些都是急诊手术,要不然就不是疑似病人了!
个人愚见: ...
谢谢老师的解答,我看了我们的制度都感觉要疯了的节奏。
页:
[1]
2