liuliucdma 发表于 2022-4-12 16:13

公共卫生楼建设

我院新建的公共卫生楼,准备收住新冠病人的,目前发现1、负压病房一层的一脱二脱区排风系统为上送上排的;2、非负压病房层病房内排风也是上送上排,一脱二脱排风设施一点也没有。我们还准备下个月启用,这些问题一定要整改吗?请各位老师出谋划策一下,感谢了

吴晓梅 发表于 2022-4-12 16:38

个人愚见:必须整改。这个设计人员有问题。

lj149114 发表于 2022-4-12 17:06

学习、、、、、、、、、、、、、、、、、

678688xyq 发表于 2022-4-12 17:26

系统应该是上送下排吧?{:1_6:}

gbx 发表于 2022-4-13 09:26

二脱区的排风必须在下方

梦烟(依然93) 发表于 2022-4-13 10:58

需要整改,不然很容易造成院感恶性事件

13531692910 发表于 2022-4-13 16:05

上送下排上送下排上送下排
页: [1]