水珠儿2 发表于 2022-4-4 16:06

空调系统

病房内假如出现新冠阳性病例,空调系统应该第一时间关闭,但是问到总务科,他们说我院的空调系统不是相通的,每个房间都是独立的送风排风系统,这种情况需要全院统一关闭空调系统吗?

吴晓梅 发表于 2022-4-4 16:25

《新冠肺炎流行期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理指南》
二、运行要求
(一)当空调通风系统为全空气系统时,应当关闭回风阀,采用全新风方式运行。
(二)当空调通风系统为风机盘管加新风系统时,应当满足下列条件:
1.应当确保新风直接取自室外,禁止从机房、楼道和天棚吊顶内取风;
2.保证排风系统正常运行;
3.对于大进深房间,应当采取措施保证内部区域的通风换气;
4.新风系统宜全天运行。
(三)当空调通风系统为无新风的风机盘管系统(类似于家庭分体式空调)时,应当开门或开窗,加强空气流通。

345962850 发表于 2022-4-4 19:22

空调系统病房之间没有相通的风道就不需要停

jerkran 发表于 2022-4-4 20:45

了解了                                                            

我的未来 发表于 2022-4-5 09:25

学习了..............谢谢

艾丽莎 发表于 2022-4-5 10:15

独立的空调系统就不需要关闭全院的,只需要关闭房间的就可以,房间要加强通风

佳蕙淼淼 发表于 2022-4-5 13:00

空 调有三种情况:1、集中空调: 各空调房间之间有风 管连接,使各房间相互污染,当 发生火灾时火焰会通过风管迅速 蔓延。 2、单元空调: 各空调房间之间不会 相互污染、串声,火灾时火焰也 不会蔓延。 3、风机盘管: 各空调房间之间不会 相互污染及串声。

佳蕙淼淼 发表于 2022-4-5 13:02

所以说,不同情况不同处理方法。你们医院应该是对或者第3中空调,所以,终末消毒相对简单些。

jcyyhlb 发表于 2022-4-5 13:13

谢谢老师的分享,学习了。

木子玲2 发表于 2022-7-16 11:33

               谢谢分享                     

2794260134 发表于 2022-8-5 16:06

学习了,感谢老师的分享!
页: [1]
查看完整版本: 空调系统