洁净手术室千级层流与万级层流布点的方法?
各位老师,请教一下,洁净手术室千级层流与万级层流布点的方法?出自哪个规范?谢谢 依据GB50333-2013关于百级手术间沉降法细菌采样应该怎么布点洁净房间(Ⅰ类环境)静态空气监测方法
“洁净房间(Ⅰ类环境)静态空气监测方法”。
静态:是室内设施及功能齐备,空调净化系统正常运行,但无人员的状态。
1、采样时间:洁净手术室房间清洁并擦拭消毒后,使净化空调系统达到自净时间(Ⅰ级洁净手术室和洁净辅助用房监测前,系统已运行15min,其他洁净房间应已运行40min。)并处于开启状态,然后进行测试,室内应无工作人员。
2、准备物品:直径为9cm的普通营养琼脂平板
3、监测人员要求:穿洁净服,戴帽子口罩,手卫生。动作要轻,避免产生二次污染。
4、布点顺序:放置培养皿从总平面中最靠里的房间开始布置,依次向外,最后人员撤出。每间房间也是从房间最靠里的点开始布置,最后布置门附近的点,然后人员撤出。收培养皿的顺序相反,从最外面的房间开始收,每间房间从门附近的培养皿开始收。
5、培养应必须设2次空白对照。
第1次对照:为培养皿对照,每监测批次中取1个培养皿做对比试验培养皿不打开直接培养,用于检测培养皿是否合格。
第2次对照:为操作过程对照,每室或每区取1个对照皿,对操作过程做对照试验,模拟微生物检测操作过程,但培养皿打开后应立即封盖,用于检测培养操作过程是否合格。
注意:两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。
6、布点高度:不高于地面0.8m的任意高度上,若有固定设备、仪器(如手术床等),可放置在设备上。
7、布点位置及数量:测试皿、对照皿在洁净间内均匀布置。注意:手臂及头不可越过培养皿上方,行走及放置动作要轻,尽量减少对流动空气的影响。具体布点数量及位置见下图。
各级手术室手术区、周边区的范围
最新的百级手术间布点:手术区13点,周边区8点,共21点。
洁净手术间采样布点出自《医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333—2013》
谢谢老师分享,学习了。 了解了 学习、、、、、、、、、、、、、、、、、 感谢各位老师,之前模糊的知识这次清楚啦!谢谢 GB50333-2013没有提到平皿的放置方法的{:1_9:} 高山雪莲W 发表于 2022-3-30 22:17
洁净手术间采样布点出自《医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333—2013》
路过了,学习了,谢谢老师分享
小白天使 发表于 2022-3-30 19:32
依据GB50333-2013关于百级手术间沉降法细菌采样应该怎么布点
洁净房间(Ⅰ类环境)静态空气监测方法
...
谢谢老师的无私奉献! 路过学习了,谢谢老师分享 和各位老师共同交流学习
路过学习了,但是微信公众号上的布点数量简直是五花八门。 高山雪莲W 发表于 2022-3-30 22:17
洁净手术间采样布点出自《医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333—2013》
这个应该是洁净度级别检验时的布点方法,而不是沉降菌的布点吧???
菁菁爱茁茁 发表于 2024-9-25 10:38
这个应该是洁净度级别检验时的布点方法,而不是沉降菌的布点吧???
每季度开展的环境卫生学空气监测,是沉降菌的布点。
高山雪莲W 发表于 2024-9-25 10:44
每季度开展的环境卫生学空气监测,是沉降菌的布点。
GB50333-2013里面没有这个图