llpczz19740313
发表于 2022-3-24 09:03
学习了。。。。。。。。。。
huyan730401
发表于 2022-3-24 09:15
花满楼 发表于 2022-3-23 15:36
我的想法,经过紫外线消毒机处理过的空气是可以的
自然通风最重要,不只是紫外线消毒
琳雅
发表于 2022-3-24 10:23
可以开窗通风,而且要求开窗通风
fgwh2010
发表于 2022-3-24 11:26
所有病房窗户应可开启,不具备自然通风条件要选择 机械通风或空气消毒措施,合理配置新风系统、回风系统和 排风系统,建立上送风下回风的气流组织形式,每小时气流 循环次数至少 6 次。
刘晓华
发表于 2022-3-24 11:38
可以通风,每日至少两次,每次30分钟
lishijia326999
发表于 2022-3-24 11:48
按照规范可以开窗通风。
SWHXY123
发表于 2022-3-24 11:50
隔离点能开窗通风,不能开门
jcyyhlb
发表于 2022-3-24 12:22
学习了,谢谢老师的分享
冰天雪地6015
发表于 2022-3-24 12:31
定点医院所有病房楼都要满足呼吸道传染病防控 要求,所有病房窗户应可开启,不具备自然通风条件要选择 机械通风或空气消毒措施,合理配置新风系统、回风系统和 排风系统,建立上送风下回风的气流组织形式,每小时气流 循环次数至少 6 次。
吴晓梅
发表于 2022-3-24 19:53
开窗通风是必须的!
《新型冠状病毒肺炎防控方案(第八版)》
附件 6新冠肺炎疫情隔离医学观察指南
(二)场所要求。
3.设施与条件要求。观察对象独立房间和独立卫生间,应当具备通风条件,窗户限位,满足日常消毒措施的落实。房间内及楼层的卫生间均配备肥皂或洗手液、流动水和消毒用品。每个房间在卫生间和生活区各放置一个垃圾桶,桶内均套上医疗废物包装袋。
(五)管理要求。
3.卫生防疫要求。
(3)应定时开窗通风,并根据气候条件适当调节开窗时间;使用空调系统通风时,应选择分体空调,如使用集中空调,保证空调运行正常,加大新风量,全空气系统关闭回风。
吴晓梅
发表于 2022-3-24 19:55
jerkran 发表于 2022-3-23 16:19
不能,要单独,机械送风和排风
开窗通风是必须的!
发表于 2022-3-25 16:30
个人认为,能开窗通风的,最好开窗通风
穆嘉衡
发表于 2022-3-26 07:53
学习了,谢谢老师的分享!
1207870593
发表于 2022-3-27 08:40
现在城区内大多数酒店都被征做隔离点,离居民区很近,一般的也没有消毒设施,就是通风,居民就不干了,网上曝光
媚儿
发表于 2022-3-27 08:47
可以的,以前我们在隔离点工作期间都还嘱咐要多开窗通风
大魔导师
发表于 2022-3-28 10:08
我觉得这就是仁者见仁的问题了,目前没有严格的法律效力,那就是需要寻求标准的支撑。
赵秀芝
发表于 2022-3-28 11:03
是不是应该先消毒,然后再开窗通风?
张世玲
发表于 2022-3-28 11:15
学习了,谢谢老师的分享。
空心萝卜大白菜
发表于 2022-3-28 15:29
花满楼 发表于 2022-3-23 15:35
不经过空气消毒的通风时对环境的污染,如果周边有群众,对群众不负责。
自然通风本就是低水平消毒的一种,空气中的病毒经通风后扩散到外环境空气中,本身浓度就已经很低了,所以不用考虑消毒后再通风,而是建议隔离病区或隔离轻型患者的隔离点设置与其他公共区域间隔一定距离。
946116909
发表于 2022-3-28 16:17
可以通风。