林小竺 发表于 2022-3-21 08:24

隔离酒店、隔离病房医护人员休息区放在上层还下层?

本帖最后由 林小竺 于 2022-3-21 08:27 编辑

各位老师隔离酒店、隔离病房医护人员休息区(清洁区)放在上层还下层?
放在下层的原因?上层的原因?能给解释一下吗?谢谢

吴晓梅 发表于 2022-3-21 09:08

隔离酒店:医护人员休息区(清洁区)放在下层。
隔离病房不在同一层的吗?

林小竺 发表于 2022-3-21 09:23

txyy_ygk 发表于 2022-3-21 09:08
隔离酒店:医护人员休息区(清洁区)放在下层。
隔离病房不在同一层的吗?

老师,我们的隔离病房不在同一层,是临时征用的普通病房。设的一楼是清洁区,2.3.4是污染区,但有的专家建议放在上层,我不太明白缘由。猜测,患者通风空气中的病毒微粒是往下沉?往上飘?

lj149114 发表于 2022-3-21 09:46

学习、、、、、、、、、、、、、、、、、

冰天雪地6015 发表于 2022-3-21 09:57

我们这隔离酒店所有其他驻点人员全部撤离,只有医护、后勤保障、司机及安保人员驻扎,不存在上层还是下层,按照新冠肺炎闭环管理工作人员驻地酒店感染防控工作指引(试行)

jcyyhlb 发表于 2022-3-21 11:43

了解学习了,谢谢老师的分享。

地西泮 发表于 2022-3-21 11:53


了解学习了,谢谢老师的分享

1411398739 发表于 2022-3-21 13:26

了解学习了,谢谢老师的分享。

爱心护人 发表于 2022-3-21 14:51

冰天雪地6015 发表于 2022-3-21 09:57
我们这隔离酒店所有其他驻点人员全部撤离,只有医护、后勤保障、司机及安保人员驻扎,不存在上层还是下层, ...

感谢老师的分享,路过学习了

lingli 发表于 2022-3-21 14:59

冰天雪地6015 发表于 2022-3-21 09:57
我们这隔离酒店所有其他驻点人员全部撤离,只有医护、后勤保障、司机及安保人员驻扎,不存在上层还是下层, ...

{:1_17:}{:1_17:}{:1_17:}

土壤 发表于 2022-3-22 02:09

控制通风,控制气流,比如空调

张世玲 发表于 2022-3-22 15:05

学习了,谢谢老师的分享。

huyan730401 发表于 2022-3-22 15:50

有条件的话工作人员的休息区应该是独立的区域,须与隔离留观人员完全分开,不能分开的情况下,按照三区两通道的设置,把休息区即清洁区设置在下层便于管理,且不能与隔离人员同一通道

林小竺 发表于 2022-3-22 17:39

冰天雪地6015 发表于 2022-3-21 09:57
我们这隔离酒店所有其他驻点人员全部撤离,只有医护、后勤保障、司机及安保人员驻扎,不存在上层还是下层, ...

谢谢老师的指导。。从网上搜了搜这个指引,帮助很大。。

林小竺 发表于 2022-3-22 17:41

huyan730401 发表于 2022-3-22 15:50
有条件的话工作人员的休息区应该是独立的区域,须与隔离留观人员完全分开,不能分开的情况下,按照三区两通 ...

谢谢老师的建议。。放在下层的确便于管理。。

huyan730401 发表于 2022-3-24 08:55

边做边总结分析,一起努力{:1_13:}

wyxhwyf 发表于 2022-4-14 16:55

个人意见,放在下层更方便,减少风险

yuanganke123 发表于 2022-4-19 10:32

感谢老师的分享,路过学习了

菊子香水1 发表于 2022-4-19 16:44

隔离酒店、隔离病房医护人员休息区(清洁区)放在下层,热羽流效应

fungene 发表于 2022-11-15 09:54

请问为什么工作人员住下层呢?我觉得该住上层,如果住下层的话,上层如果哪些人不讲素质,往窗外乱扔东西或者吐痰,飞沫很可能飞到下层窗户里面,而且如果你正好没戴口罩站在那……
我知道根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第八版)》附件 6《新冠肺炎疫情隔离医学观察指南》隔离管理要求原则上工作人员应该居住在隔离酒店的较低楼层,被隔离人员入住高楼层。但是这上面并没有说明是根据什么原因来这么要求的,请问各位老师知道是为什么吗?
页: [1]