负压病房的初效、中效、高效过滤器应多久更换一次,跟其他洁净系统更换频率有何区别
负压病房的初效、中效、高效过滤器应多久更换一次,跟其他洁净系统更换频率有何区别参考相应的文件 关于这个问题老师要好好看一下相应文件了,WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》 按《医院空气净化管理规范》执行。
哪位老师来回答一下这个问题,空气净化管理规范只有洁净系统的要求,我们也需要负压系统的要求 环境要求可参考GB/T 35420-2017医院负压隔离病房环境控制要求,其他的参照《医院空气净化管理规范》执行:
另外:初、中、高效过滤器的更换时间及维护保养方法
初效过滤器一般在使用3个月的时候更换一次。
中效袋式过滤器使用6个月以内更换。
亚高效高效过滤器更是使用1年左右更换即可,如果勤换初级过滤器,还可以适当延长后道过滤器的使用寿命,降低运营成本。
日常监测中,进行高效过滤器检漏,发现高效过滤器渗漏,或气流速度降低到最低限度,或高效过滤器阻力达到初阻力的1.5倍以上时,
谢谢老师的分享,已经下载学习了 谢谢老师的分享。受教了 感谢老师的无私分享,谢谢
老师讲的太实在,受用了,谢谢老师
按《医院空气净化管理规范》执行。 谢谢分享,下载学习了 感谢老师的无私分享,谢谢 共同学习,共同进步{:1_1:} 谢谢老师的分享,已经下载学习了
页:
[1]