諼忘忧也 发表于 2022-2-23 11:22

污水污染物的监测项目

请教各位老师:是否以排污许可证上要求进行污水污染物指标的监测?比如说,在排污许可证上废水的监测项目中没有提到余氯监测这一项,而且还在污染治理设施信息表中提到“使用不含氯试剂,因此无此污染物无总余氯”,那是否需要做余氯的监测?

禅静思语 发表于 2022-2-23 13:50

我觉得的您的问题与您的答案想匹配呢。不需要

諼忘忧也 发表于 2022-2-23 14:17

禅静思语 发表于 2022-2-23 13:50
我觉得的您的问题与您的答案想匹配呢。不需要

但检查的让我们写的督导意见书中写道“污水处理未监测余氯无记录”,不知道怎么整改?

lj149114 发表于 2022-2-23 15:11

污水日常余氯检测记录要有的
外送项目的每月一次

爱也伤 发表于 2022-2-23 15:18

   看不明白。是否需要做余氯的监测?

沈月华 发表于 2022-2-23 15:36

污水日常余氯检测记录要有的

小白天使 发表于 2022-2-23 15:41

根据消毒试剂的成分选择监测的项目进行监测

awx120 发表于 2022-2-23 15:46

諼忘忧也 发表于 2022-2-23 14:17
但检查的让我们写的督导意见书中写道“污水处理未监测余氯无记录”,不知道怎么整改?

你就把你们污水处理采用什么方法,如我们院我们用的紫外线C处理污水,并未使用含氯消毒剂,所以无需进行余氯监测

awx120 发表于 2022-2-23 15:50

《医疗机构水污染物排放标准》里综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值也标明采用其他消毒剂对总余氯不作要求。

冷暖自知1 发表于 2022-2-23 16:35

我认为未使用含氯消毒剂消毒的不用监测余氯

飞菱如水 发表于 2022-2-23 17:33

应该根据你们污水处理时使用的是什么消毒剂,如果是含氯消毒剂,那检测报告里面就会有余氯这一项的数值。

吴晓梅 发表于 2022-2-23 22:04

諼忘忧也 发表于 2022-2-23 14:17
但检查的让我们写的督导意见书中写道“污水处理未监测余氯无记录”,不知道怎么整改?

“在污染治理设施信息表中提到“使用不含氯试剂,因此无此污染物无总余氯”,就是这个呀!
贵院污水处理使用的是什么消毒技术?

jerkran 发表于 2022-2-24 08:19

了解了                                                    ,消毒工艺不是氯,你怎么监测?

谈小洁 发表于 2022-2-24 08:25

根据消毒试剂的成分选择监测的项目进行监测,并记录

諼忘忧也 发表于 2022-2-24 10:18

txyy_ygk 发表于 2022-2-23 22:04
“在污染治理设施信息表中提到“使用不含氯试剂,因此无此污染物无总余氯”,就是这个呀!
贵院污水处理 ...

附2:
这是我们医院用的污水处理消毒剂——泰能复合单过硫酸氢钾消毒剂,下面是厂家提供的说明书
1.没有刺激性气味,对皮肤无刺激,对投放人员无三致及生殖毒害的危害。
2.高效消毒剂,持续产生硫酸自由基、羟自由基、过氧化氢自由基等多种活性成分,作用与遗传物质层面,无耐药性。可以杀灭所有微生物,包括细菌繁殖体、芽孢、真菌、病菌甚至原虫。
3.环保属于无氯产品,消毒后无需脱氧,对环境没有污染。
4.安全有效。

lidong_wang123 发表于 2022-2-24 10:54

路过学习,谢谢各位老师的分享

347595364 发表于 2022-2-24 11:03

已学习,谢谢老师分享!

tlj19740210 发表于 2022-2-24 11:11

用氯化法处理污水时,污水与次氯酸钠接触时间≥ 1小时,处理后污水含氯量应控制在 3-10mg/L ,每日测余氯 2次,pH每日监测不少于2次,并作好记录。

jcyyhlb 发表于 2022-2-24 11:30

根据医院污水处理使用的是什么消毒技术来执行。

谈小洁 发表于 2022-2-24 14:22

tlj19740210 发表于 2022-2-24 11:11
用氯化法处理污水时,污水与次氯酸钠接触时间≥ 1小时,处理后污水含氯量应控制在 3-10mg/L ,每日测余氯 2 ...

学习了,谢谢老师的分享~