廖建华 发表于 2022-2-16 15:46

过渡病房或隔离病房的卫生间,应该设置在端头

过渡病房或隔离病房的卫生间,应设置在端头,是指的进门这一端呢?还是另一端?理由是什么?

lidong_wang123 发表于 2022-2-16 15:56

你是想问隔离病房的位置设置吧?因为病房里面都配有卫生间的

土壤 发表于 2022-2-16 16:18

个人愚见:如果是新建病房应该是在里面端,门这面设置为一脱区,需要相对清洁,卫生间是患者生活区域应属于污染区域。

shejinquan 发表于 2022-2-16 16:42

谢谢分享                           

吴晓梅 发表于 2022-2-16 16:43

都可以的!只有负压病房卫生间的位置是有讲究的。

梦想阳光 发表于 2022-2-16 16:49

txyy_ygk 发表于 2022-2-16 16:43
都可以的!只有负压病房卫生间的位置是有讲究的。

请问负压病房卫生间位置有什么要求?老师请赐教!{:1_17:}

jerkran 发表于 2022-2-16 16:52

了解了                                                            

lj149114 发表于 2022-2-16 17:06

感谢老师分享、学习了、、、、、、、、、、、、、、、

小白天使 发表于 2022-2-16 19:09

过渡病房或隔离病房的卫生间一般是设在患者住院的房间里。

zhanglianqing 发表于 2022-2-16 19:18

我赞同朱老师的建议。

yzmyd1 发表于 2022-2-17 08:22

朱斗森 发表于 2022-2-16 16:18
个人愚见:如果是新建病房应该是在里面端,门这面设置为一脱区,需要相对清洁,卫生间是患者生活区域应属于 ...

过渡病房不需要按三区两通道设置,如果直接在隔离病房里隔一脱区二脱区,那么还得隔一个缓冲间,病房隔断多少有点浪费,一般都是整层隔离病区使用一套三区两通道。

雪儿妈 发表于 2022-2-17 08:23

谢谢朱老师的分享,学习了

吴晓梅 发表于 2022-2-17 08:37

梦想阳光 发表于 2022-2-16 16:49
请问负压病房卫生间位置有什么要求?老师请赐教!

GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》
4.2.3相邻想通不同污染等级房间的压差(负压)不小于Pa,负压程度由高到低依次为病房卫生间、病房房间、缓冲间与潜在污染走廊。
所以负压病房的卫生间要放在病房的最里面。(而普通病房卫生间基本上都在病房门口,一进门先是卫生间)

429836245 发表于 2022-2-17 08:53

txyy_ygk 发表于 2022-2-17 08:37
GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》
4.2.3相邻想通不同污染等级房间的压差(负压)不小于P ...

   学习了,谢谢老师。

wangweiwei 发表于 2022-2-17 08:59

路过学习了。。。。。。

xiechenghuan 发表于 2022-2-17 09:11

谢谢朱老师的分享,学习了

kiwi32680 发表于 2022-2-17 09:47

如果是空气传染病的负压隔离病房,卫生间的位置没要求,但压力有要求,要求是卫生间压力最低,其次隔离间,再是缓冲间。

梦想阳光 发表于 2022-2-17 10:09

txyy_ygk 发表于 2022-2-17 08:37
GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》
4.2.3相邻想通不同污染等级房间的压差(负压)不小于P ...

学习了,谢谢老师。{:1_17:}{:1_17:}

冯拥娣 发表于 2022-2-17 10:56

谢谢各位老师分享,学习了

jcyyhlb 发表于 2022-2-17 12:42


感谢老师的分享,学习了。
页: [1] 2
查看完整版本: 过渡病房或隔离病房的卫生间,应该设置在端头