过渡病房或隔离病房的卫生间,应该设置在端头
过渡病房或隔离病房的卫生间,应设置在端头,是指的进门这一端呢?还是另一端?理由是什么? 你是想问隔离病房的位置设置吧?因为病房里面都配有卫生间的 个人愚见:如果是新建病房应该是在里面端,门这面设置为一脱区,需要相对清洁,卫生间是患者生活区域应属于污染区域。 谢谢分享 都可以的!只有负压病房卫生间的位置是有讲究的。 txyy_ygk 发表于 2022-2-16 16:43都可以的!只有负压病房卫生间的位置是有讲究的。
请问负压病房卫生间位置有什么要求?老师请赐教!{:1_17:} 了解了 感谢老师分享、学习了、、、、、、、、、、、、、、、 过渡病房或隔离病房的卫生间一般是设在患者住院的房间里。 我赞同朱老师的建议。 朱斗森 发表于 2022-2-16 16:18
个人愚见:如果是新建病房应该是在里面端,门这面设置为一脱区,需要相对清洁,卫生间是患者生活区域应属于 ...
过渡病房不需要按三区两通道设置,如果直接在隔离病房里隔一脱区二脱区,那么还得隔一个缓冲间,病房隔断多少有点浪费,一般都是整层隔离病区使用一套三区两通道。 谢谢朱老师的分享,学习了 梦想阳光 发表于 2022-2-16 16:49
请问负压病房卫生间位置有什么要求?老师请赐教!
GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》
4.2.3相邻想通不同污染等级房间的压差(负压)不小于Pa,负压程度由高到低依次为病房卫生间、病房房间、缓冲间与潜在污染走廊。
所以负压病房的卫生间要放在病房的最里面。(而普通病房卫生间基本上都在病房门口,一进门先是卫生间) txyy_ygk 发表于 2022-2-17 08:37
GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》
4.2.3相邻想通不同污染等级房间的压差(负压)不小于P ...
学习了,谢谢老师。 路过学习了。。。。。。 谢谢朱老师的分享,学习了 如果是空气传染病的负压隔离病房,卫生间的位置没要求,但压力有要求,要求是卫生间压力最低,其次隔离间,再是缓冲间。 txyy_ygk 发表于 2022-2-17 08:37
GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》
4.2.3相邻想通不同污染等级房间的压差(负压)不小于P ...
学习了,谢谢老师。{:1_17:}{:1_17:} 谢谢各位老师分享,学习了
感谢老师的分享,学习了。
页:
[1]
2