手术室空调出风口的清洁消毒频次
哪位老师知道手术室空调出风口的清洁消毒频次,请赐教,谢谢! 医院后勤根据《WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理》制定。 根据WS/T368-2012医院空气净化管理规范,洁净手术室新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵寒及时更换。末端高效过滤器宜每年检查一次。当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵寒及时更换。定期检查回风口过涉网,宜每周清洁一次,每年更换一次、如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。 楼上老师讲的非常详细,谢谢分享。 cailingdy 发表于 2022-2-16 11:45根据WS/T368-2012医院空气净化管理规范,洁净手术室新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月 ...
路过了,学习了,谢谢老师分享 cailingdy 发表于 2022-2-16 11:45
根据WS/T368-2012医院空气净化管理规范,洁净手术室新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月 ...
老师好!我们是普通手术室,不是洁净手术室,请问空调的出风口清洁消毒频次?谢谢! 了解了、、、、、、、、、、、 谢谢老师的分享,学习了。 路过学习了 谢谢老师分享,,,, 路过了,学习了,谢谢老师分享 学习了 定期检查回风口过涉网,宜每周清洁一次,每年更换一次、如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。 再次学习,谢谢老师分享! 学习了、、、、、、、、、、、、、、 路过学习了,,,,,,,,,,, 定期检查回风口过涉网,宜每周清洁一次,每年更换一次、如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
路过学习了感谢老师分享{:1_3:} 定期检查回风口过涉网,宜每周清洁一次,每年更换一次、如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。学习了 学习了。感谢老师分享!{:1_1:}
路过学习了,’新手上路,日积月累,谢谢老师分享