天山-雪莲 发表于 2022-1-7 08:34

请问出自哪个规范?

使用中紫外线强度监测值为70微瓦每平方厘米,检测频次为每季度监测,请问出自哪个规范?

感控xinsheng 发表于 2022-1-7 08:50

《医疗机构消毒技术规范》第18页,《医院空气净化管理规范》第3页

小白天使 发表于 2022-1-7 08:52

紫外线灯监测依据《医院感染管理规范》要求是每半年一次

天山-雪莲 发表于 2022-1-7 10:10

小白天使 发表于 2022-1-7 08:52
紫外线灯监测依据《医院感染管理规范》要求是每半年一次

这次上级来检查,说大于70微瓦每平方厘米的灯管需要一季度做一次强度监测,我没找到相应的规范

小白天使 发表于 2022-1-7 10:16

天山-雪莲 发表于 2022-1-7 10:10
这次上级来检查,说大于70微瓦每平方厘米的灯管需要一季度做一次强度监测,我没找到相应的规范

低于70微瓦每平方厘米的灯管需要每月做一次强度监测

吴晓梅 发表于 2022-1-7 11:06

天山-雪莲 发表于 2022-1-7 10:10
这次上级来检查,说大于70微瓦每平方厘米的灯管需要一季度做一次强度监测,我没找到相应的规范

这个确实没有规范规定。

lj149114 发表于 2022-1-7 11:08

路过学习、感谢老师分享

jcyyhlb 发表于 2022-1-7 11:28


学习了,感谢老师的分享。

lidong_wang123 发表于 2022-1-7 13:25

《医疗机构消毒技术规范》要求是半年一次

胡子 发表于 2022-1-7 14:20

紫外线强度至少每半年监测一次!

baihehua 发表于 2022-1-7 16:39

5.4紫外线消毒 5.4.1适用范围 适用于无人状态下室内空气的消毒。 5.4.2消毒方法 紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。 5.4.3注意事项 5.4.3.1应保持紫外线灯表面清洁,每周用75%~80%(体积比)乙醇棉球擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油污时,应及时擦拭。 5.4.3.2紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥,减少尘埃和水雾。温度<20℃或>40℃时,或相对湿度>60%时,应适当延长照射时间。 5.4.3.3室内有人时不应使用紫外线灯照射消毒。

baihehua 发表于 2022-1-7 16:45

关于紫外线监测频次;我市质控标准    是用中灯管的辐照强度应≥90μW/cm2每年监测一次;80-90μW/cm2每半年监测一次;70-79μW/cm2时每季度监测一次;<70μW/cm2时更换紫外线灯管。

天格 发表于 2022-1-7 23:30


谢谢老师的分享,学习了!{:1_14:}