请教各位老师,医院污水排放标准上说总余氯含量为0.5mg/L但是注解里面又说: 1 )采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:
一级标准:消毒接触池接触时间 ≥ 1h ,接触池出口总余氯 3-10 mg/L 。
二级标准:消毒接触池接触时间 ≥ 1h ,接触池出口总余氯 2-8 mg/L 。
2 )采用其他消毒剂对总余氯不作要求。
是不是就是说采用含氯消毒剂的医院总余氯含量3-10mg/L就可以了?
那个接触池出口总余氯是指什么?
请问大家是如何投放试剂并进行监测和记录? 一般是使用医院的废水处理设备进行污水的消毒处理的。
可以自动投放消毒剂。
接触池的出口总余氯 指的是 接触消毒池 出口的污水中的的氯的总含量 。就是接触氧化 剩余的余氯总量
一级标准:消毒接触池接触时间 ≥ 1h ,接触池出口总余氯 3-10 mg/L 。达到这个标准就很好了。 路过学习了,感谢老师,感谢平台 路过学习了,感谢老师分享 学习了,谢谢老师分享和解答! 路过学习了,感谢老师分享 感谢老师分享,学习到了。 小白天使 发表于 2021-12-22 07:03