微澜 发表于 2021-11-30 17:11

手术间后门清洁走廊是否需要层流设置

请教各位老师,手术间术后后门通往的清洁走廊是否需要层流设置,还是因为手术间是正压,不需安装洁净空调?再有就是病人等候区和交换间之间还需要设置有层流级别的缓冲区吗

小白天使 发表于 2021-11-30 17:44

手术部清洁区域需要层流设置,病人等候区和交换间之间不需要设置有层流级别的缓冲区

吴晓梅 发表于 2021-12-1 09:27

《医院洁净手术部建筑技术规范》上有明确规定:哪些是在洁净区内的洁净辅助用房、哪些是在非洁净区内的非洁净辅助用房。

美华 发表于 2021-12-2 12:40

手术间术后后门与清洁走廊,中间需要设置层流净化级别的缓冲区