改建后的发热门诊通风效果不好
各位老师,我们发热门诊是改建后的,前面是污染区,中间是过道,后面是医务人员的清洁区域,由于设置了多个缓冲间,中间的过道就没有通风口,每次走 在里面就非常难闻,特别是现在又进行了改造,很多板材和油漆的味道都弥漫在发热门诊的中部。请问老师们,有没有什么文件上写了,可以用什么先进的器械能改进下通风不好的问题? 本帖最后由 baihehua 于 2021-11-18 15:26 编辑发热门诊所有业务用房窗户应可开启,保持室内空气流通。候诊区和诊室要保持良好通风,必要时可加装机械通风装置。
通风不良的,可通过不同方向的排风扇组织气流方向从清洁区→缓冲间→污染区
新风系统是不是可以考虑、后期成本有点大 baihehua 发表于 2021-11-18 15:19
发热门诊所有业务用房窗户应可开启,保持室内空气流通。候诊区和诊室要保持良好通风,必要时可加装机械通 ...
谢谢老师的回答,可能装排风扇实施起来也比较困难,我们这到处都是墙和隔断,一层一层的{:8_894:} lj149114 发表于 2021-11-18 15:43
新风系统是不是可以考虑、后期成本有点大
是啊 老师,我们就是因为没资金,所以才选择改建,新风系统不可能考虑了 这个问题比较专业,应该由建筑工程师来解决这个难题。
感控人不是专业人士{:1_10:}。 小白天使 发表于 2021-11-18 17:15
这个问题比较专业,应该由建筑工程师来解决这个难题。
感控人不是专业人士。
是啊 他们非要说有份文件上讲有这样的排风设施,还说是发给我们院感科的文件~,就要我们来解决这个问题。。
根据自己家医院实际情况来定、分时间阶段、做好消毒也可行
页:
[1]