院感小哥
发表于 2021-11-16 18:16
学习了,感谢老师的分享,期待老师告知倪教授的指导意见
冬日文竹
发表于 2021-11-17 10:20
上送下排,这个不行吧。
萝卜卜
发表于 2021-11-17 15:17
个人认为是可以的,因为规范给的建议是首选自然通风,难道自然通风也会进行消毒吗?通风的原理是期望通风的气流稀释密闭空间的可能存在的气溶胶浓度。密闭空间的空气如果是机械通风装置,也不可能每次送风就将将空间内的空气全都换掉,只能理解为稀释的过程。所以如果可以首选自然通风的话,这个装置为什么会不行呢?自然通风的风向也会涉及季节不同,气流走向不同,但是目前的发热门诊指导建筑规范明显没有这方面的指引哦。建筑专业的人员其实应该更多参与到一些特殊行业的建设里面,例如传染病房的建设等。多部门联动,都变成院感独动确实不妥。
高山雪莲W
发表于 2021-12-1 21:33
萝卜卜 发表于 2021-11-17 15:17
个人认为是可以的,因为规范给的建议是首选自然通风,难道自然通风也会进行消毒吗?通风的原理是期望通风的 ...
从工作原理看感觉可行,但要考虑气流方向及对周围环境是否存在污染、
我们饭堂就安装了这种,但是否在发热门诊、核酸采集点可行?要探讨。