小雨飞飞 发表于 2021-11-14 12:20

当发热门诊、核酸采集点等通风不良时,是否可以选用“无动力屋顶风机?”

本帖最后由 小雨飞飞 于 2021-11-14 12:29 编辑

当发热门诊、核酸采集点等通风不良时,是否可以选用“无动力屋顶风机?”
无动力屋顶风机无动力屋顶风机适用于工厂、仓库、大厦天台、别墅、天井、花房、禽畜养殖、矿山坑道及一切房顶的通气、换气、散气场所。


以下内容来源于百度:
中文名无动力屋顶风机产品特点环保,防风雨,防尘等总重量约15Kg/座寿    命一般使用寿命在15年以上
目录
[*]1 产品特点
[*]2 应用范围
[*]3 性能参数表




产品特点编辑 语音
①环保:无须电力,连续运转高效节能,无噪音、无火花、具防爆性。
②防风雨特性:圆弧形叶片,每一叶片与叶片之间有空隙,旋转时叶片互相补位把这些空隙填补,大量雨水延着圆的节线抛出,小量雨水则延着叶片流落屋顶,不会流入涡轮里,同时旋转的涡轮使空气由叶片间隙流出,阻挡雨水进入。
③运转装置:采用高技术水准的滚珠轴承,这种轴承是完全封闭,而且永远自我润滑,使它能在低于3.2Km时速的微风下转动。
④防尘:涡轮排风机是24小时不停转,灰尘不易附着,即使需清洗也很方便。
⑤维修费:旋转式排风排气机不需维修,也不需要更换零件,提供绝对优良品质,因此选择无电机涡轮风机是投资者最佳的保障。
⑥重量轻盈:涡轮排气机安装于屋顶上连底座一并算总重量约15Kg/座,相当轻盈,在设计钢结构荷重时,可以不需考虑。
⑦采光:叶片与叶片之间有空隙光线会由此进入室内,可增加照明度5-10%节省电费。
⑧寿命:一般使用寿命在15年以上。
⑨适用范围广:仅需风速0.2m/s的微风,或室内外温差0.5℃以上即能不间断旋转,不仅适用平屋顶,而且可在不超过31.5°的斜屋顶上,将涡轮轴线调整为垂直状态。

应用范围编辑 语音
①产生空气对流、排散热气。
②减低室内温度、增加室内新鲜空气。
③减低空调负荷、增加制冷效果。
④抽出屋顶湿气、霉气、蒸气、保持楼顶干爽。
⑤代替重型电排风机,减低支架成本,节省电费,减掉噪音。
⑥适用于工厂、仓库、大厦天台、别墅、天井、花房、禽畜养殖、矿山坑道及一切房顶的通气、换气、散气场所。

性能参数表编辑 语音

机号
NO.
喉口口径(mm)
涡轮外径(mm)
涡轮高度
(mm)
通风口平均风速(m/s)
排风量
(m/h)
重量
(kg)
材质
颜色

WWP-14
360
460
300
3.4
1380
4.2
不锈钢/彩钢板
本色/选色

WWP-20
500
630
350
3.4
2520
8.5
不锈钢/彩钢板
本色/选色

WWP-25
600
730
420
3.4
3600
11
不锈钢/彩钢板
本色/选色

WWP-27
680
880
480
3.4
4500
15
不锈钢
本色

WWP-30
780
980
560
3.4
6500
18
不锈钢
本色

注:1.表中排风量按通风口平均风速为3.4m/s(三级风),室内外温差5℃计算,若通风口平均风速增加,则排风量以同比例增加。如室内外温差 >5℃,可适当增加安装数量;
2.建筑物高度在6米以下建议使用14"或20",6米以上建议使用25" 、27"或30"。

jerkran 发表于 2021-11-14 22:20

这个问题要倪小平老师,他最专业                                                            

天格 发表于 2021-11-14 22:39

学习了,感谢老师分享!感控管理正需要多学科知识融入!{:1_14:}

小雨飞飞 发表于 2021-11-14 23:00

jerkran 发表于 2021-11-14 22:20
这个问题要倪小平老师,他最专业

没有倪小平老师的联系方式啊:L

jerkran 发表于 2021-11-14 23:06

小雨飞飞 发表于 2021-11-14 23:00
没有倪小平老师的联系方式啊:L

〔通讯作者〕 倪晓平,Email: hznixp@ 163. com,写邮件,从他论文里面找的,感谢我哦   {:1_12:}{:1_12:}

暖暖花香 发表于 2021-11-14 23:33

等待您再次分享倪晓平专家的指导意见{:1_1:}

小雨飞飞 发表于 2021-11-14 23:41

jerkran 发表于 2021-11-14 23:06
〔通讯作者〕 倪晓平,Email: hznixp@ 163. com,写邮件,从他论文里面找的,感谢我哦   {:1_ ...

聪明的人无处不在,用心的人就佩服您:lol

小白天使 发表于 2021-11-15 06:54

这个风机是否可以应用到医院这样的特殊场所有待论证和商榷。
谢谢老师分享!

陈雷123 发表于 2021-11-15 08:05

学习了,谢谢老师分享。

murong8070 发表于 2021-11-15 08:18

同问,如果通风不良,安装强制通风有没有合适的条件,只进行空气消毒剂消毒,符合要求吗?

石桥wshh1975 发表于 2021-11-15 09:02

个人认为,不可以安装这种设备,一来换气次数不够,二来适用范围不对

gxsgong 发表于 2021-11-15 09:23

不可以安装这种设备,送风强度达不到要求。

医大一院 发表于 2021-11-15 09:41

路过学习,谢谢老师分享!

yuguofen 发表于 2021-11-15 13:55

路过学习了,感谢老师分享!

中科院院感 发表于 2021-11-15 14:48


路过学习了,感谢老师分享!{:1_1:}

禅静思语 发表于 2021-11-15 21:08

murong8070 发表于 2021-11-15 08:18
同问,如果通风不良,安装强制通风有没有合适的条件,只进行空气消毒剂消毒,符合要求吗?

有些医疗用房没有窗户的情况下,可以消毒机消毒。但有些房间必须排风

jerkran 发表于 2021-11-15 21:12

禅静思语 发表于 2021-11-15 21:08
有些医疗用房没有窗户的情况下,可以消毒机消毒。但有些房间必须排风

学习了                                                            

如果有一天 发表于 2021-11-16 08:23

等待老师的后续追踪学习。。。。。

聆听心语 发表于 2021-11-16 14:14

jerkran 发表于 2021-11-14 23:06
〔通讯作者〕 倪晓平,Email: hznixp@ 163. com,写邮件,从他论文里面找的,感谢我哦   {:1_ ...

老师真是个有心人,赞

地西泮 发表于 2021-11-16 15:42


学习了,感谢老师分享!
页: [1] 2