xucongzhu 发表于 2021-11-12 15:55

有无明文规定或者高质量文献比较ICU开窗好还是层流密闭好?

我院ICU院内感染一直不低,除了病人病情重之外,ICU的环境是个密闭不透风的环境。
关于这一点,在和领导谈论起来的时候,总数拿不准没底气,不知道ICU是否一定要开窗通风。因为我们目前的情况是30万级的层流病房,所有窗户都是关着的。但是每天下午三点探视时间是门打开着的。
所以请问老师有没有文献比较,或者规定,到底ICU是开窗通风好,还是密闭好?

jerkran 发表于 2021-11-12 17:01

层流就按层流管理,1类环境要求,不是层流2类管理,影响不大,文献资料都说没得必要用层流呢。用了层流按层流管理,做好层流的清洁消毒 和定期维护                                          

小白天使 发表于 2021-11-13 07:37

ICU没有明文规定要层流的。如果有层流可以按照层流的管理或开窗通风(这是疫情期间规范指南推荐的)均可。

吴晓梅 发表于 2021-11-13 08:13

本帖最后由 txyy_ygk 于 2021-11-13 08:15 编辑

层流ICU关键是后期的维护,如果维护不到位,那还是开窗通风好的好。对照一下下面的,有没有做到?
《医院空气净化管理规范》
5.3空气洁净技术5.3.1设计要求洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。5.3.2维护与保养要求5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。


木子玲2 发表于 2021-11-20 14:43

      谢谢分享               
页: [1]