对于新建与改建用房验收时的监测
我看WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》对于新建与改建用房验收时只需要进行空气的监测就行了吧?其他的物表、手和消毒液等等不用监测对吧,我查阅其他规范没有涉及新建成的用房还需要采物表、手、消毒液的,各位老师的意见呢? 我们也是只对空气进行了监测 我们只对空气进行了监测。和老师一样,我们也是只对空气进行了监测。 新建与改建用房进行空气监测是必须的,物表可做可不做,手和消毒液当然不需要,手、消毒液和房子又没有关系。 新建与改建用房进行空气监测是必须的,物表可做可不做{:1_1:}刚执行过新医院空气监测 感谢老师分享,非常及时
不同环境级别的医用新建与改建用房验收时方式不尽相同,I类环境如洁净手术室或病室依据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013相关要求,完成相应技术指标的检测,包括:室内压力、最小换气次数、工作区平均风速、温度、相对湿度、最小风速、噪音、最低照度、最少术间自净时间以及室内微生物检测等。
我们是按WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》监测了空气。
后来为了更安全又增加了物表监测。 按照用房功能与类别,如手术室等洁净系统的用房监测项目遵循《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013相关要求完成相应技术指标的检测,监测项目多;一般请第三方进行监测。
如果是普通用房,没有安装洁净系统,监测空气,也可以加物表监测。 谢谢各位老师解惑{:1_17:} XXL学习了 新改扩建的发热门诊使用前是否需要进行空气、物表的监测? 请问,验收时空气监测是在空态还是静态状态下?
新建与改建用房进行空气监测是必须的,物表可做可不做,手和消毒液当然不需要,手、消毒液和房子又没有关系。
页:
[1]