zwq691 发表于 2021-10-30 10:58

对于新建与改建用房验收时的监测

我看WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》对于新建与改建用房验收时只需要进行空气的监测就行了吧?其他的物表、手和消毒液等等不用监测对吧,我查阅其他规范没有涉及新建成的用房还需要采物表、手、消毒液的,各位老师的意见呢?

清秋玉叶 发表于 2021-10-30 11:47

我们也是只对空气进行了监测

凤鸡精灵 发表于 2021-10-30 11:54

我们只对空气进行了监测。

jcyyhlb 发表于 2021-10-30 13:55


和老师一样,我们也是只对空气进行了监测。

吴晓梅 发表于 2021-10-30 15:27

新建与改建用房进行空气监测是必须的,物表可做可不做,手和消毒液当然不需要,手、消毒液和房子又没有关系。

lj149114 发表于 2021-10-30 16:30

新建与改建用房进行空气监测是必须的,物表可做可不做{:1_1:}刚执行过新医院空气监测

海上明月谁飞鸟 发表于 2021-10-30 17:01

感谢老师分享,非常及时

大约在冬季 发表于 2021-10-31 00:07

不同环境级别的医用新建与改建用房验收时方式不尽相同,I类环境如洁净手术室或病室依据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013相关要求,完成相应技术指标的检测,包括:室内压力、最小换气次数、工作区平均风速、温度、相对湿度、最小风速、噪音、最低照度、最少术间自净时间以及室内微生物检测等。


小白天使 发表于 2021-10-31 09:42

我们是按WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》监测了空气。
后来为了更安全又增加了物表监测。

高山雪莲W 发表于 2021-10-31 10:56

按照用房功能与类别,如手术室等洁净系统的用房监测项目遵循《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013相关要求完成相应技术指标的检测,监测项目多;一般请第三方进行监测。
如果是普通用房,没有安装洁净系统,监测空气,也可以加物表监测。

zwq691 发表于 2021-11-1 13:43

谢谢各位老师解惑{:1_17:}

jerkran 发表于 2021-11-1 19:12

XXL学习了                                                                     

wyq6064 发表于 2021-11-1 22:06

新改扩建的发热门诊使用前是否需要进行空气、物表的监测?

风起的日子 发表于 2022-7-4 09:27

请问,验收时空气监测是在空态还是静态状态下?

小云朵 发表于 2022-7-9 08:02


新建与改建用房进行空气监测是必须的,物表可做可不做,手和消毒液当然不需要,手、消毒液和房子又没有关系。
页: [1]