洁净手术室建设能开窗吗?
因新院区建设,我院准备建设洁净手术室,但是施工单位说天顶等一些开窗部位要封闭,领导觉得这样采光不好,但不知道洁净手术室是否有相关要求,明确哪些部位可以开窗呢?无手术室是否可以开窗通风呢?GB50333-2013有相关要求
规范上有明确规定,领导既然连规范都不知道,就准备建洁净手术室了?
《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
7.3.12手术室不应设外窗,应采用人工照明,主要是为避免室外光线对手术的影响及室外环境对手术室的污染,这次修订对Ⅲ、Ⅳ级洁净辅助用房,放宽到可设外窗,但必须是双层密闭的。可以是两道窗,内窗可打开,也可是一道而用双层玻璃,四周密封好。
txyy_ygk 发表于 2021-10-27 14:00
规范上有明确规定,领导既然连规范都不知道,就准备建洁净手术室了?
《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑 ...
老师解答得很详细,再次学习了! txyy_ygk 发表于 2021-10-27 14:00
规范上有明确规定,领导既然连规范都不知道,就准备建洁净手术室了?
《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑 ...
不是手术室内部,就是污物通道和麻醉复苏室 路过学习,谢谢分享!
路过学习,谢谢分享! txyy_ygk 发表于 2021-10-27 14:00
规范上有明确规定,领导既然连规范都不知道,就准备建洁净手术室了?
《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑 ...
老师说的太正确了,外行领导!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 路过学习了,谢谢老师们分享 路过学习了,谢谢老师们分享 路过学习了,谢谢老师们分享 楼上老师解答得很详细,再次学习了! 谢谢分享 洁净手术室是靠空气流动净化空气的,开窗会影响密闭性,形成乱流,如果不是必须建,不如不建洁净手术室,后期维护比较麻烦 学习了,谢谢老师们分享。 洁净手术室不应开窗通风。另外维护也难,成本也大,不好用。