手术室建筑布局
各位老师咨询一下,新建手术室,因为初建期无专业人士,建筑设计参照国外医院设计,手术室房间全部为百级清洁走廊级别为30万级,实际使用换气次数测定能到10万级,请问符合要求吗?如果要改的话有什么更好的建议 “实际使用换气次数测定能到10万级”是什么意思?是所有手术室都是10万级?还是清洁走廊是10万级? txyy_ygk 发表于 2021-10-26 10:39“实际使用换气次数测定能到10万级”是什么意思?是所有手术室都是10万级?还是清洁走廊是10万级?
手术房间是百级的, 外面的清洁走廊是10万级,其他辅助用房都是30万级的 lidong_wang123 发表于 2021-10-26 12:36
手术房间是百级的, 外面的清洁走廊是10万级,其他辅助用房都是30万级的
那就是符合规范的呀! txyy_ygk 发表于 2021-10-26 13:36
那就是符合规范的呀!
嗯老师我看了手术室建筑规范,辅助用房其实达到三四类环境就可以的,剩下的问题就是硬伤了没有留污物间 连外走廊都是清洁的,外走廊的两个尽头一面连着供应室一面连着dsa,