ywp香水百合 发表于 2021-10-21 11:57

洁净手术间气流问题

各位大咖老师:我院有一洁净手术间,有4个回风口,每边2个,但有一边(2个)回风口是为了对称而设计的装饰品,根本没用。请问这样的设计符合要求吗?气流符合要求吗?请大咖老师指教,谢谢!

aaalxl 发表于 2021-10-21 14:12

洁净级别是多少?如果是在手术床两侧的回风口,个人认为在一侧不合适。

ywp香水百合 发表于 2021-10-21 14:24

aaalxl 发表于 2021-10-21 14:12
洁净级别是多少?如果是在手术床两侧的回风口,个人认为在一侧不合适。

老师,您好!手术级别是万级,回风口在手术床两端

luyuyue 发表于 2021-10-25 10:18

只要不会在手术间形成乱流应该是可以的
页: [1]
查看完整版本: 洁净手术间气流问题